速算10千伏架空线路电压损失。7 X, Q$ E/ u3 [" N- t9 H3 f* V0 O0 Z0 r
! L$ Z. x, ~1 U( ~: P+ l
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。9 t+ W- U ~7 `! w1 F
+ ]! Q& g9 D0 F6 Y" N/ h% } 得出计算口诀: + S3 D6 N* g8 u9 b * s) H5 _2 T; H& T. D- f. Y: o 架空铝线十千伏,电压损失百分数,* Y7 L* t4 F4 t+ x" @7 U- T" w1 T
, ~$ W; m; I- J
相流输距积六折,除以导线截面积。. Q# P6 T2 U! Z; p. N1 _8 y/ h ^. U
. ~3 a e$ |( } 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。( T e O P$ o4 z! ~$ m) S' p
9 v. R7 w/ X$ }8 j }* H" b
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。