; A6 y3 Q3 C% U) l' N 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。8 W' M. f: v4 g
; f! c: J) A4 t 得出计算口诀:# {5 L% s3 X# [9 A
4 N' N5 B! E2 N. S' T! y/ K1 T 架空铝线十千伏,电压损失百分数,( `3 B ^; m# R# I
3 m, q7 ^7 [+ H$ w. t: Q: M
相流输距积六折,除以导线截面积。# i8 a9 C3 H c5 q4 C" l
% Q# n8 {( p* s0 w$ R 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。 : r# _* A# l7 q; I" v3 W 7 T' c8 L$ d" Y- t0 F 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。