; ?- p5 m& x, C  我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
, I! F7 E1 |6 w* F. ^1 W/ \8 M5 L9 M  N" G! A$ o
  得出计算口诀:
0 \; ~* F: Y& \3 P% @) T* _: N, R4 h: Z  J/ ?
  架空铝线十千伏,电压损失百分数,! @: c4 I/ g: f- S

$ a$ p8 A- P9 q/ N- c9 Q, P  相流输距积六折,除以导线截面积。
' S. R! \3 w/ h. d1 f- u4 b6 z3 n$ t* X, G$ a6 D# Y
  说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
9 v, I/ v6 X! Y0 d" z7 R8 `$ H: d8 ]! ~
  本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。