速算10千伏架空线路电压损失。# _9 b! [! p9 q" N
5 b# e2 d6 _% f! E0 S" V
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。1 Y4 ~% d3 G) O6 f" C' I. z
3 G* Z3 X5 @7 t; d/ r! L# r. U$ V 得出计算口诀:: B) f" E, z5 k4 G8 C' e# g7 `
( w% P! j% d2 U5 p* s
架空铝线十千伏,电压损失百分数,1 B- p; D* a+ L- n3 Z
8 @8 Z3 W$ N& z7 B 相流输距积六折,除以导线截面积。! a y" O$ @/ |; q1 k
. r* r; q! h" h1 g
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。8 w4 s" f; a7 g9 r1 a
2 c3 ]" a2 n. b: |/ Q8 N C. U V
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。