 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。
- v Z& H' f( H# R8 B
! y. j* N) @+ a/ @0 t 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。 C: g) O5 ^# B; P" t# z/ B
* ^" T. {8 c8 o4 w' H
得出计算口诀:$ v) G& f0 T; N# L2 Y$ h) X
$ e/ G( ?& P* ` F, R, M4 w' d, O# e o 架空铝线十千伏,电压损失百分数,
3 O& {) l. U: a8 M$ }& T; S
3 H& K, ]: U( M8 }: o+ X7 d8 {! [ 相流输距积六折,除以导线截面积。3 w* A) T: Z( [1 u" ~' \( A
* N5 `- w6 |; e) C. u; t7 M 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。3 f! h' Y& U1 s, h
; g6 d' Z9 i7 ]( g% ^ 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|