 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
/ N2 s- A' ?) ^: f% V
% z7 t0 }3 |( R1 J! C4 L- {( f 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。3 t8 A+ k' E, f% G9 A) g
" ?6 y7 I3 f: i; D 口诀:
! ?$ N) x* ]3 B. \# A+ d! k P! u5 D% `% F0 j$ k: ?3 {6 K. J
已知配变二次压,测得电流求千瓦。( W" u( W$ |5 s. Q- G4 f, @1 x' W7 f, k
# c( C8 ~! L9 m) Y* x 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
( Q; T9 R3 d2 v! j0 z" E4 [1 _
6 K; G) I8 l2 Q! w 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
/ p( e& x. ^8 }9 T$ b+ J
$ x, @* P$ I% S% K- A3 S- _9 Y0 q 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。/ d' T8 G& v1 T6 ?
0 s# z0 z4 m0 u# [ 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
+ L5 r" E! Y5 k4 {7 x
- c0 M7 }" d* V4 A D; a5 a! C 电压等级三万五,一安五十五千瓦。# W4 Y2 l: {% o* l1 i- q+ _" v
* W* C9 Z; q7 H3 C 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。- {, O p3 \8 P& S' J3 g
# E& s; Y) u( ]+ P5 s7 v; \- Q
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|