埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3319|回复: 1

[技术互助] 电工口诀---1

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-28 02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
2 H7 M# ~) y; |- E3 Z7 [
% _' ^$ w0 m/ r2 ^% j: O2 o/ ]    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。* v: J8 _0 k) a9 R

$ U1 j% G  {# D, n    口诀:
' K6 k% u# P& @. V' W2 R$ h+ a. ?, }
    已知配变二次压,测得电流求千瓦。
" E1 d( ]/ ^) Q6 N! W, N+ O6 ]: k8 D, J# q
    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。5 }& G% O% G% B
- D$ [0 E4 H3 ?9 I6 D: P7 i
    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
. c. V. |' m9 B5 h) S, m6 t- k: P) m% t. O5 q, J4 K
    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
) W+ F8 h  @  E. i8 q
" m& ^/ M& z% q! {$ }, k9 {+ a    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。  R3 v: R5 S" f. Z

/ y, y" ~* G" M2 Z/ Y7 l, ~+ t    电压等级三万五,一安五十五千瓦。
- L( M; z4 l: W' w* X  s9 r7 ~; O2 _% }- C1 F6 r! c. V
    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。/ h/ y8 U6 ~3 `! o
& u6 j6 g9 Y; L+ c1 U2 @3 F
    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-28 12:39 | 显示全部楼层
多谢,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-6-18 09:02 , Processed in 0.189705 second(s), 13 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表