 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。- C* i7 |8 X3 {2 c/ n1 M* C
' r! |" C! l4 N7 r& _7 N% O
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
% R2 P# |- O0 j! r4 i/ E( l( d7 _0 }% Z! O" a0 J
口诀:
7 [0 z+ K0 `( b7 V
$ P, x1 s* q0 n8 ?4 a 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
8 Y9 U7 n- [. G5 C
3 V5 m# i. k, W 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。% H0 h1 l9 o% I- k5 e
9 u, }- P* F0 b2 ~" o 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。( H7 L, c/ L& F# s0 L7 J
7 m, _: ]" R9 r9 ]0 h- k( X( H: J
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
& ^* i- D/ w6 k2 V, A# q* g% H8 S% b, y; p* f7 n2 S* k
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。0 e2 Y; [1 j9 n2 P- M
' [6 H2 T$ Y! x. b' p' a' N. O
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
: H0 n1 P& e- B+ H- A
4 F) \5 r0 p% M 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。4 S4 m) h7 E) o; _
0 c% x1 O& @' } y3 v5 P
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|