测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
% m9 K: B# i: Y1 e8 y" p6 X- n% }) G: F
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
6 }& s& R& l+ V5 B9 H, F. c3 D5 B& H# o. b2 [% D6 e3 l
口诀:8 [6 T S1 F. C5 @+ R
; v- G' v$ q t4 q 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
7 F* z2 @0 D) ^$ G7 F e* x% r& p+ U& f( j) u: n5 `
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
2 m" @: ~7 y& \4 F8 M! L m3 I5 W) }3 h
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。4 W6 v! y x/ X3 X+ u0 j6 p2 n
4 d: a" {' W4 p: D3 g4 d6 ~% z) y" ^6 r
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
. S, K/ z$ w; \; e$ W: e. H p4 w
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
7 \3 H% I, g$ H' @5 P" c" [8 S g2 Q4 k1 ]6 l0 l5 i! m/ ?
电压等级三万五,一安五十五千瓦。% b6 @" |, [ O4 ^; x' G0 w
& b2 b2 g7 J$ g4 C 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
5 a. u: K2 @, U! l1 t9 o/ k4 u2 B( V
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|