[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
; @. J+ p* }6 R# w! `. v4 G2 C! K" ^4 d( O; [" N
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
! J6 a! {6 d0 P+ Y- v
0 l8 K* n) g/ ]) q! t* v: x地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
& d  B( a# ?$ X  u) n, I  Q8 Z, A+ s5 T/ P. l
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我* g! k0 v4 Z$ @' s
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。. a# b+ ?, M0 e! C6 g4 b$ g" h

1 I1 U9 G8 k3 q, v( ^1 c! _这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
: z' x. b9 w* d; r, i, R9 t5 d8 S  H
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
( E4 o8 h" f; `$ V( y% S) D, u# t: d; B6 @
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。# g8 X! h$ G: z# L; W" [: p6 c" D

; Z, x1 N8 r% i- D* g3 F8 K' b先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
, S2 }# _3 ^, z9 mthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 3 j* R' W* Q1 u3 g- h0 u) G
check bathroom 's GFCI receptacles first.
, o5 o% n! v% a- M8 i( Y: r8 dthere is no problem for wires.
  a+ T+ w  O0 [4 pAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

) G5 A- |$ X$ g& D, {$ D) g
# m" T" i+ x1 T5 v, a. AThank you for your advise.
+ G6 M% z9 g* V2 u3 ?+ a5 f! k4 z
+ s+ Z8 ]4 z8 @* v" R) @4 QGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. ( N6 C: a# J  q* x+ J
- H! }2 i% Q6 p2 E. Z0 s# ?* \
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
% Q; u8 a! a8 y6 k" _3 M3 K7 U( z  a. v' t
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
' w1 `! p. a8 @7 K' z) f$ g" B, b3 f
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
4 S) M1 g' w* }' ]2 W" f6 S) x* X7 s% d5 t' G/ D" s9 n: T/ p
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?$ M! S% q- p( R8 u  l3 l# l( A
最好你给我打电话吧。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
7 }1 ^$ s$ i$ J2 y0 h  m确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.5 Q- d# Q4 x! K' W, n
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
' Z3 W) q; i, }  j. b8 |, K3 S( JMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

- x# f& T" b  ?; w. S- p
" d. v: ~; h4 J. @- P" }经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!" [' B+ W. G( o. |7 M4 }' B& r
9 j6 u% s7 T/ X/ ?& b' f( K

! d+ \. F1 K  s8 |9 Z9 d3 j
% P% C$ S) |+ W灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!2 {: ~' `1 `/ E& G2 P

$ z- y8 \4 z# }" k6 f6 z+ Z$ U必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 : v* H! _' Z* r4 |7 j% l" U6 j
/ o7 F. t' z+ d2 v" ?9 \
7# 贾电工 ; N- f2 N* w' q( V7 k

2 z- Q% Y. o& h8 v, y! l) E2 V6 s% c' }$ f0 d; X
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。1 y1 n1 {3 n% g& D+ I: ?" i

7 f; q1 l5 O, S4 O; a你的回复,我看不明白。傻了。/ h. C: B5 N! a; v6 l3 y  h: c

& Z' U6 T  F8 G# d& q" H5 h+ }这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
- m, j" C7 Y& O7 W7 `8 D% v9 }  b6 R% e6 e5 S
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。# o: q3 h' K! }; v; Z% i
- J) I! m. K$ N9 M+ |
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
0 L5 S' A' b9 Z( N
0 S( B3 G9 h# e$ H& @
2 J# z. o; x% E3 Y8 CThanks, bro.
& B& t& D8 y0 y0 i
% @  ?5 r; [5 N) ?0 ^Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.# @3 a( W; I7 f0 h

2 f& U9 O; k3 @2 wIf I can not fix it, I will give you a call.! p9 L% J" m6 J: ^' T* ?
# I6 y+ I& Z8 @
Thanks again.
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
4 J" o, t) q5 l6 n2 ^1 h3 h; a4 S9 }& C6 x

9 i9 e6 D; q$ F& j$ p这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
  o; G' E" w' J* H; K% J/ W' L6 b7 [5 f; h5 Q
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
, @; J4 G: r4 U( H% j; Z5 p2 P/ g% }3 y0 t9 F8 H
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
% p- i! D0 i( ?: w7 ~! r1 y- C* W5 Q
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
. j) N2 ?' F; K& v* F2 P3 ?; E3 ~
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。# s% [# u' R) m) I" F: i6 [: B
3 j. n: O0 F0 g
回到家后,情形是这样地。+ o) ]3 {7 t4 r
* \& b5 l! V4 P' j+ i% a
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。; Z1 l% P( p9 _3 u# l
* B* j" m; U, z
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
" z! j( ]9 ~5 j3 P" W: s; _( b3 m& y! \  J
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
9 N) {% r2 z+ e7 n
) H* i" i$ N, m/ f( J测电灯那里的电压,没有电压。
  D" l' v- d3 z
' D7 D! j' k  x, x3 T8 q! ?7 J那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。/ o: |* `  d- c- }1 c8 o& N0 E
' i1 w5 f5 c2 U, t8 r
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
4 k4 y) h1 Q9 T0 L2 Y7 Q# Y# e
* T% ]# g" C: _# h# x8 Q家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。: c! m+ b) i4 e' ^: Z

: L+ |. z* V& T谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 " ^8 ~' E, ]8 t
5# AASTAR 7 c' q' i' o* r- M- R3 b" ~

  Y7 j; \+ G( |8 U
' c  a3 }- e: S" N这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
& d* m/ j6 q/ ?# i0 e8 n! `0 @/ K
' ^4 X) g& e* j# x3 ?/ u, [7 ^+ y9 ^事情经过是这样地。(我当时不在家。)' u& \4 M" e0 J; O
6 X% j% T# V! s
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...- a! w* y5 `6 I. {( r  G. ^
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

  z- M5 k7 L# V, E8 h0 L- U5 v; w  f9 u% c
5 r; P6 B) }( @0 l$ a0 t* c2 x

5 }" y( e' _% z- b8 V* C  |那两个breaker是arc fault  breaker! b; v/ J: W, D: T9 E3 N$ L3 \5 t& l
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
( f$ E: S* q- H查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。  Q' Z5 O5 Q: g- K: r# }
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。' |# M# H9 X! N8 \
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
  a! {. z, z3 n7 D! I先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。: X5 ?1 w- \  P: N7 ^) G
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
. x, T, b9 b0 B2 K2 S2 _6 q2 n& J. e# _( \" s8 o8 M9 ^7 X8 a
12# AASTAR
- i# g$ m5 X# O2 F0 I+ U$ j3 }1 u; |1 u4 X6 M7 ^

( v. y2 _5 h) |8 w# |; o已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。3 U+ C2 D" k  r/ G. I* j) d% Y& G
5 Y8 q  j8 i, a7 G6 x
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
: ^5 o+ V: _$ Z/ d. G
& q- B, {* G2 A问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
3 B' i2 @& R- }8 D. m0 P+ S1 n
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 5 m, S& a' F7 l; I& R, B

& ]* o7 D, M' ?# `: }# I6 b) @6 `
- h1 w1 r( q1 i我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
  u( a0 P, g6 |; c& m! B  \. \! _另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 9 [) H9 I6 Y' |, E7 z, F
, T6 V5 ?2 @1 d9 L; G8 f9 k0 q
17# changlu
/ W  x* A6 C( S% B: m5 B
% M0 s$ I& `6 k) p: H8 C6 d5 C
* x' x' X1 P  v+ I我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
; h; T. ~: I+ [5 o, V- M, x- s7 @5 H, n9 r, h2 a+ F
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
. \4 o5 x" X- G$ S' n/ m. Q4 c: l9 ]
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。3 K/ o4 c/ C( i3 M2 v$ v
2 v# J; z7 }# m3 k3 a
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...6 u  f' X' T0 a6 B- r" C) p
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

8 d) ?& F) ?2 E4 s3 N- d
: t; d0 T2 K  c5 Bchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
5 O) t1 k9 O5 f4 Q6 Q4 A
- e3 @' c& o" n  |; A这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。8 ~. U3 g3 i6 g
" c: |0 ]0 y9 P/ z  A/ y
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 $ N; ~9 v2 G* x3 b
& D( E: u9 B) z

$ v) J1 j9 r% ^6 f, {( q谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 : @5 `; A9 u/ v1 a' j2 Y4 W3 ?

3 h9 n* Z+ F* S! n
  a" o' H. k7 I' z0 p. A3 L! X9 ^谢谢移民电工。
# T( @5 }) E& |* S; Q4 ~! p/ T' S# ?
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗