[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
% d+ o4 J! y; p! C* `4 x& o9 t; M9 A; f& Z. x% J
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。1 N2 O- j, A8 D0 q7 u  m* A$ a/ z& g) d
0 Q1 E( |8 I9 m9 `# I
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。8 P( p7 ^. `* H, t

. E7 l& b$ A! ~. W  I) m3 [打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
) e# w9 F# k% |- E9 M% S想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
8 B7 o( v8 F& O% Q2 I) U6 s
$ I3 ^9 O- B2 v4 Q$ @- E这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
# \/ X0 C0 H( i# \! e# \( V$ v$ q, u1 p# A+ Q9 T4 ?; M
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
4 E% p: }( K% @( M) ^4 E" ?( h3 a' N
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。8 j$ @" F/ O4 b5 v, k, Z

2 e/ J8 Y' q! A2 U先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.+ M7 `- k& k4 _6 O
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
! @/ A  \7 P: X. [4 H7 ?5 s
check bathroom 's GFCI receptacles first.  S9 D5 s' O2 Q4 I" x: I1 n
there is no problem for wires./ V5 g4 ]0 ]& q
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
+ y0 s+ F- Q# v9 y

! A5 b7 ]& O, G8 ]( ZThank you for your advise.+ O0 A5 l/ y7 X3 ^; r2 g
: L) ]) F2 i  @: _- i; w; T
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
1 r6 X" ~4 @1 s  h
1 N/ k4 q  X  w4 C1 m6 BWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
" N: M" P! A( L8 q4 W; U8 i4 S' z
+ b) y; _2 U$ e/ H# s, FJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
* P$ ?" [7 P% U
  F6 v5 `; M6 \8 d3 m4 p& OSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
0 V$ g$ A# P5 P0 o( p& h' K
8 N( R; r: V: U0 eKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?: S6 u. I) J6 t, C
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?; o% o, M* r4 ^
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
5 w& m% p+ w3 D: S* S2 f2 N4 H+ I780-901-2094
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?1 \# c( Q5 `, [$ Q6 }4 X
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
" K! Q; ^" Y, g
. c4 {* N( c; @6 z5 d
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
& H, b) w4 C' v( q) C% }3 x  p1 W% Z
: Z( X( f- |, o1 c0 j, x; ?
; `- l5 Q" Z4 i! D6 v
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!$ j1 R3 L( i' i% _/ B$ J2 Y% F

- }7 g- }# ^& k! j必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
. r5 R7 W- z# _- {0 Q) w5 V  o$ U& ]9 O  k
7# 贾电工 9 ~7 m) T- R6 K+ X

1 a( ?. a  H) K5 P& ]/ e4 h1 [" Q9 X+ R; z6 s+ r* K
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
8 u* [9 r; z4 u5 M; p0 W7 _! }1 i
* u" X- z1 r6 }" |9 ]你的回复,我看不明白。傻了。$ y: Y$ L5 S/ B( i9 e* I

. v$ G* r( s9 G这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。/ P3 o5 u3 ^) F7 Y. I9 r
& H; u) ?1 k4 @; {5 G) H+ S  X5 P
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
% ]/ E6 r1 V+ r& q
" W4 s) ?- L3 A- ]5 a谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
* t  Y& K8 N- K# q" x) Z; G8 M: A0 H/ ^/ P4 v7 m

: e% |: D, H3 |% OThanks, bro.
  x  F* o/ F5 b- c! ]
7 w2 _2 X8 K1 UTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
8 b. `& f% \1 @; @  A* ~
8 }2 ]) p* s5 j/ oIf I can not fix it, I will give you a call.
% m3 p- s; ], L1 k4 P
2 e& u  t+ Q  J# i1 cThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR . {5 }7 b4 }' _) H2 s0 r! f! ^5 d5 V
3 Y1 l+ t$ H5 V5 r4 c+ p& j' \

! |5 j  ?( b6 j- f7 s$ t4 o这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
/ `( p( a9 [  B% |% }' T5 o/ B! S5 R( z2 c* ^" y
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
! ~+ n. I+ }: A9 Y, u% d1 e- c' i- F5 \$ _, |
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。. b  V# r! e2 d! T$ {
* A. K9 z! o2 Q8 e( f# P
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。). G: m8 U3 ^& F* v9 ]5 x! F
) P2 j1 {% X! H; l' o2 D
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
! e3 b. e0 Y, |! s
4 G5 a/ h7 T6 o2 I回到家后,情形是这样地。
5 V6 P3 V9 `% v" q% p& Z
" G+ E' j9 K, {+ e1 @* B: qelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。' X& C& r8 U- _$ N

+ x2 f- u  x1 O% t6 Z* _好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
; W$ Z+ J2 j# P1 E) A5 k* u3 x" b  b6 R
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。( t6 e9 ^3 p) w( q8 W5 A" p
  k: b# v8 Y/ g7 a
测电灯那里的电压,没有电压。% P/ g2 J$ z9 k7 i- I# [

/ l8 x; b( G& ~) |. m9 U% I; b, |那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
6 |6 H, O! ~: C. l' \+ h7 o" h1 P' y8 X" w
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。$ A9 z: p: y, e' d! v! f

4 U7 l* [) H) I2 d" U$ O: h家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。) G" J! f: D- G! s( W
5 K; t. Z5 a9 G
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 5 C9 R# r1 U) {, ^# `0 E% J
5# AASTAR   Q/ I* W$ u- G' y) C4 n* c

7 a( `' E0 H- i0 V6 X
5 |5 w$ w7 T; G; h, K" k4 j这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
$ d! r; z/ ?8 U3 D% B& G# a+ ~% M
事情经过是这样地。(我当时不在家。)" d% _) F- d8 y: h+ I' l
4 o+ m. _3 G% Z8 G  q
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...! V  M7 k! w$ l& Q2 _
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
' c# g- Y! H5 y5 d1 e" ~8 {

( I! A, q% ~: y: W3 n( d! T2 ^$ x' A0 _0 g

& k, e+ b' R# v: X- M+ t, @0 p# y那两个breaker是arc fault  breaker
6 ]: c8 l1 R2 `% M9 J很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了  p4 Z, X$ v/ Y% s2 k: H7 A' G2 I
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。% ^0 F1 H* q" Q/ p
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。. V7 R) Z- ^( w& i/ Y
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。! y4 g7 {& b/ i# W$ f
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
/ f8 g+ `6 r9 X1 ]: h通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 % h; V1 k3 M6 S2 _; {- F. |! z
. t, t* i3 j9 l* t1 d
12# AASTAR
( O5 c$ a, p0 G, W: q! _* b! `2 w$ ^0 x9 C& J
2 `, E$ M/ w( f" O9 I
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。0 Y+ l  _( g- h3 j
( P$ n0 b  Q3 I/ K
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。- Q7 l% B9 B4 _5 z# L

* Z3 a" `- F  z问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。* P: m& i; `- y- S. G3 j

. R, N& |6 t( D! F6 e4 s再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 8 a& g2 f3 h$ h- o, v6 G. v+ D
3 L  H0 n1 K$ Z8 u7 g4 S
$ i( q( V  n! a8 Y7 }) b
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.- r3 Z/ {$ c2 _9 l, L* s7 e
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 " L! a( o4 c/ S7 O! B  Q: C  [

' _5 ^* z/ \# B# U$ |4 e 17# changlu - t0 z& F- ]% ^. ]- a, f3 b

' S0 e7 P. J" k( }; n7 _- [* L: ^
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
7 [7 |) n1 G2 ~
) D9 W4 L0 |3 E. u0 W. D8 E: h1 M我的专业是水工,但我也是个 handy man。
5 X7 P5 W9 ~0 @# L4 C: R+ I$ z
- t' L% p1 P1 E' ?8 s) {3 K谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。# d; Q- u) \" w" c7 l

. e  @( h, ]7 C( v* Z& k- C+ B我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...3 H1 {5 \7 l4 X4 |
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
" D& ^+ N; ]7 V* w/ W1 K
8 U! R2 u- P/ u6 D7 _3 f) U9 o
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
' K9 f# ^2 `6 L0 O# O+ D' _. \: G
& Z$ X& k/ U  E这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
9 c4 A/ X- N4 z( e) O
9 @0 ?; D+ X' s% h0 a# I. d电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
- u% G8 m3 l: I* w9 ^6 Q3 q2 F9 a+ Q) j! A$ R2 W% e
6 N- C& i5 d) f  h+ h/ h
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
0 y. @& E9 e$ W
, e9 J1 y+ a! z+ N- \3 S4 J1 A
3 n* p4 t$ ]8 k% Z谢谢移民电工。4 C$ J: O, P0 f+ D

# Z7 E- P  X. Z% g# z& b这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。