家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
7 e1 k! p5 V  |  c
8 S/ S  e$ o) a$ h) n; s( E地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
* i" r( q  ^6 P1 f; `& p+ g9 A
+ k. t/ |/ Q& d: {! T( K打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我/ e; g  Q- v  T
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
3 Z, W* L6 m1 m* f% t$ U
- @# ^  `, g" }4 ]这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?4 W! F( ~% o5 T9 H+ o

. z2 z/ w, w8 e4 |我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
* C( A. q" ~  e& p  M! j6 ^2 Q4 Q6 u& s
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
9 }  X) Z) w/ ?4 f* ~8 S9 M( s! V+ u3 b7 a( ]! [- U; E' w
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.7 l6 ^5 l  N7 a
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 7 o9 s( o5 R* }- s4 j5 C
check bathroom 's GFCI receptacles first.
( S& ^& n  m( \+ V2 }! S/ }& Kthere is no problem for wires.* n4 S7 N' s9 y; g/ h/ ^. e% p
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
" B% q5 |5 Y4 ?6 m

7 n" W2 e0 P1 H! Q# h: FThank you for your advise.
5 O: G7 W; K' [& {- ]$ J. U4 A( B- R; r
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
3 @6 P0 d  l2 z" P0 s8 h! M* m. ~- w) S2 Y& s
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.; q1 n9 w3 _2 O* V' x0 f$ q" P

9 [9 \6 H3 ~3 G+ |0 s. s# v# zJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.5 @( u. ^! m  V% L, z
; e4 h3 N/ |5 T" _: A6 ]
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
0 T* d9 Z) Z2 e& m* Z4 R+ t3 X9 e3 y8 V0 C8 o9 z& `8 w' e
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
6 |" D1 l4 s6 F最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
  q0 V1 o$ T9 X  S/ C确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.  |0 [7 i% M6 L0 L
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?6 U/ ^7 Y+ N( P7 u$ ~. ~- l
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
- a7 Z7 b! v# j: }, L' ^- R4 W. P, L
: a/ h$ i7 @* h; q: Z6 x
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!7 V# R$ ?  @9 ]9 ^- X

& s7 z" f, Z0 ]' A3 ]
. o7 t, A* l( c% X
. }+ E, e+ G" B+ V灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!% S1 A. L# q. c- {7 o
- n" I8 ?  l1 N/ r1 N7 u9 d. A
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
+ b! y+ j4 G1 \* o2 t* i. P7 B8 a% ~; h' b7 z
7# 贾电工
% b. ?" V& h" I8 p# x
2 L! Q) S$ e* U( ^" h, J  ?
+ R6 s  W( Q! W1 w+ q俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。  ]/ p" ]# z! ?" o* h3 r
, n- Z( v. Z! h$ f5 c) U6 d
你的回复,我看不明白。傻了。
: x! U- v7 }; c" n2 @! q  _* ?9 t. @+ |
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
( Y# @1 |8 o3 l) \7 `: F
/ H; f% ]6 [3 x: N6 K电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。  ?3 \7 d& O: F) z

9 U" c  U: Z3 u谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
& i9 [, M' r. V5 z) X# ~
. w" r8 J0 T5 o9 `0 i2 V5 y; O
4 Y! A2 W* g- g5 W! ^% jThanks, bro.
$ q9 C. Z  _& O$ l) ?2 S
! i8 @+ D8 \* j; L9 B+ STrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.7 Z5 a/ _; s, i

' V  Y7 Z& `! @( e+ r3 [If I can not fix it, I will give you a call.
; Z+ \: v% s  q" T% R, Y/ R. {/ V6 S' {% X  x
Thanks again.
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR % y6 U) s+ u8 Q( M% x% r
& `5 ^4 P5 d7 P% h& ]+ `8 g

, M  w- V1 N* v# q9 E这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。' p1 N- \+ b) V, `' N1 t

' Z- D; s4 O4 T1 _事情经过是这样地。(我当时不在家。)
( }5 o# v5 q9 u7 B& n( o# \: l& a
! r* f" [* F# c; o/ v我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
: h, _1 H7 E0 o+ V( n0 T- z" Q! t
, Z% t# l$ Y5 H+ B2 k9 R% X/ _9 w(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
! j# R2 m* \; z+ }7 q! }6 e6 A7 S, |" K8 d  l
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
2 E: v. O% l+ S: p  m/ ~* x6 N: p) C$ E* k$ p
回到家后,情形是这样地。; W- l) X8 a* R# X

- J$ G% \8 ]" d  Felectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
2 E. x' }, H# }! B, N, G5 [' ]' H0 b/ V9 ^
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
( N$ p% @# f* W$ [2 f9 I8 {$ ]  l5 E
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。8 g" a9 b: Q* B( s* X
. t3 p0 Z6 @4 Q' Q4 i; a6 v
测电灯那里的电压,没有电压。$ e( g( X) ]4 P

# o0 V; N5 m! K7 P7 D, h( X那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
$ V& D! s  u% ?6 V5 a, _7 U2 _& O- ^: L7 y' ?
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。$ `  h6 x, t/ h3 i' n' O! r

6 E1 T9 L' G7 t9 M5 o家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。2 Q  C0 x# ]9 T( X( q! G9 j- [
# R/ p3 a; t: u% ~$ F0 r! l
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 1 [+ {9 j# ]" a, i
5# AASTAR
/ K* Q4 c+ b1 Z3 z4 G0 T0 Q$ j; H. u* Z8 E7 ~- t

* K- N( x! o: @6 S$ P这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。+ A7 y/ b5 N( G9 d& ?* a1 k3 m4 m
, _4 ^, a0 ^0 Q" b8 N( X9 y
事情经过是这样地。(我当时不在家。), y$ E& G5 }& ?; ^5 D

2 S- A8 y3 H. Q6 l) G$ \- J我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
; X' L* W9 j$ [6 N, j9 H2 tMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
  S" j2 W+ T  t

+ z$ c) S' U- \1 z6 i6 m- D( ~. I* t2 A( G  E

* x' E  q4 z1 ~3 j那两个breaker是arc fault  breaker9 _( ?% G1 L7 W% e
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了' u) s$ |1 g$ C$ K4 q4 V
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
! K, j0 P  s) f  Z  X因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
- l+ D: @( K5 P7 T% M* M一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
% N' W8 {2 }$ o# ~+ K4 R: v% _先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
9 B' I7 U1 d2 f0 d. g) X& ?9 ~通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
  p5 o) V# g* _/ C+ d( W4 P- P1 u
12# AASTAR 7 Y1 U! J8 _: f

2 L% a& w# ]4 n3 E: R8 H, p; N! H# g% a2 @6 {& S0 t8 Q
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。( \" k2 }' b! K# S" v% R, b5 L

6 y/ Z  z; R9 w6 ~我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
; F. p/ t5 n3 k% e. Y
  R3 o0 V- L3 S3 }( ]问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。6 {! \- V6 b4 P* x7 r4 U

9 ?( B6 A$ p/ a$ Q- H4 w再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 7 z8 I8 o& ^- }" z$ `6 x

2 {% X7 R- F$ Y" e3 @
* ^7 E2 W. F7 J5 V我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
/ m* }# {! n( T( B; \. D, J3 a另外,谢谢changlu的提醒!
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
1 Z& Z9 ?5 I8 |
  I* ~  c! d4 n+ q4 o8 K 17# changlu . I' H7 y: R# E( ?/ l/ S  g
3 }$ i4 h7 D% c+ ]$ [6 `, E! V# V

( s+ B1 ]4 n! A9 }! d% `我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
4 Q" w2 L5 Y8 @  B/ [# y# k& S6 c$ S: ?, M, `/ l3 R
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
1 H- S: \6 y+ n2 }( T; J/ y5 l& j. Z) S9 c* W9 y
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
. h/ h9 Z2 ^7 g6 `
8 o* l) |+ b' O我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
4 I4 R) c* m% h! L/ H. |, dchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

* u: U+ S7 P3 K5 |" k4 [# N. }1 v' i( Q, \$ p: S
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
- ~' K3 n% w, d0 b  ?- o: M: f, [) E6 C; Z
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
( B( D+ J. W$ t$ Y7 b4 I, y6 t% d% N+ s3 k$ V* e5 W/ E6 M% G
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
: r, X6 I: R" Z! O/ r# G+ x
+ @" u% x3 |+ u: P; c% c4 J3 F; E1 Y- q" R9 I( V
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 7 |0 t2 K0 r1 I8 M. X, s
, l2 P5 `) `+ T( `* u  Z/ D
/ W( L; k/ S3 n+ h, G# V3 D
谢谢移民电工。5 v% |! u$ D. l2 a

) O' o8 C5 V5 [. d3 _3 q& D: b# I这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-10-2 06:07 , Processed in 0.351735 second(s), 28 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表