[技术互助] 请教一个关于单相电机的问题

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?
% {1 U% ?, P, ]另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑 9 R  J. V- R' t6 B0 ~% F& B
qidiqi1
, Y8 i) Q" u+ ?! p6 m) L+ ^1 m那么另一电容是干什么的呢?
2 \' H  G; ~3 {* F, l( }4 w, ]# @
另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.
5 N1 ]1 M; [* w/ E9 v" R. B9 J2 f9 f4 ]; A& X- a; M8 y
电机烧了, 重新绕组吧.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。
- a  O7 t# t" U# @7 v另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘) Y" m' Q7 q/ R5 L; z& s$ W6 t
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?

% N0 q2 V+ \3 w  o* m+ q
; O+ C. F0 Z# p0 Q4 U$ L; b记忆当中至少有对地短路匝间短路." F4 Q! ^, u9 [& `+ v
对地短路测试对地(绝缘)电阻.# s/ }9 u. l- i
绕组匝间短路测试电阻值.. ?/ F" C8 {3 J3 V* b
; M" I! {" j: i  {8 v0 Y  a( s( K  k/ W7 A
可能我是错的或不全面.