老王:"小王,你过来."
1 ?' \* x6 w' a' N, P$ d% B! d( F+ K( A小王:"什么事?"
- `8 J* e1 x; r: x9 w% A6 ]( x老王:"这个盒子是你接的吗?"2 L8 L% H4 P( x7 T1 _. D5 w8 Z
小王:"是的,怎么了?"$ m  c( z0 f9 r7 g! {; Q2 X
老王:"你怎么把两根线都接在火线上了."" n8 f+ Y" [4 _& }
小王:"......"" @. k/ `+ @9 I* R  ^* X) ~
: N: j( J8 c( x& R& V
注明; HEATTRACE的盒子进来了一黑一白的两根线, 小王按要求把白线用红色的胶布缠上,接在接线处的A上,而黑线接在B上.
' {4 y- I0 ~2 G7 c3 c老王认为一黑一白的两根线,就应该接在B,N上.
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-28 15:25 | 显示全部楼层
什么意思,没看明白
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-29 06:24 | 显示全部楼层
2# smart007
5 ~: R) F, q9 H/ s
" y- X* \. b  U& D0 `! \# r( T5 f- V9 p3 W
老王不懂电.却老充师傅.相信他现在还不知他错在那里.+ z0 W# W& t5 H1 O
为什么不可以把两条不同相位的电接在同一负载上.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-30 14:55 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
2# smart007 ) @6 K. M, g' Z$ o; f! K
意思是:小王是真电工, 老王是假滴.
, y/ W* t/ ^4 J
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-31 06:14 | 显示全部楼层
4# 大车司机 7 C* @2 a* L( @# |0 C1 n7 J2 g

+ x# W0 k# h) j5 s4 l& t像老王的人大有人在,你要是说他是假电工,他会跟你没完没了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-1 19:47 | 显示全部楼层
老王:"小王,你过来."9 J: Y7 u' a+ G
小王:"什么事?"4 w- J, i$ @/ n1 ?5 u! R- c9 J
老王:"这个盒子是你接的吗?"  b- g6 ?( c. |7 _
小王:"是的,怎么了?"
+ x! c3 ^2 K7 H/ z1 K( U老王:"你怎么把两根线都接在火线上了."0 _; ?2 O6 B7 y3 t7 y
小王:"......"4 f  i2 }4 H4 ?; b& d

. O/ C0 _7 Q3 O% E7 Y注明; HEATTRACE的盒子进来了一黑一白的两根线, 小王按要求把 ...
7 B+ W, x7 p8 n) K5 q/ [Allan2008 发表于 2010-5-28 05:28

* x) H, g: @# S$ m, V这事我还真不知道怎么笑得起来,请楼主解释一下.本人孤陋寡闻,看见过把黑色的线绑红胶带,蓝胶带,白胶带的,反正就这么绑吧,独独就从来没见过把白线绑了红胶带了.啥HEATTRACE的盒子进来了一黑一白的两根线,要求把白线绑红的?啥情况,这里油砂工地的电工一定不少.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-1 20:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本人那天实在是很气愤,写这之本意是想让那些老师傅还是要好好的学习电工基础,不要再闹笑话.0 `$ p! g' V: \/ Q- B4 e& Z
不想得罪了不少人,本人道歉.
/ b2 j9 J  C  |  B电工无分真假,达者为先,只要你肯学,肯做,肯想,对中国人来说,两三年就会比很多的外国人都好.会达到他们的师傅水平.+ Y3 q6 {: ?, R) G
我们用红,黑,蓝和白线分别代替A,B,C相和零线N.用红胶布缠上白线,表示这是A相和黑线的B相一起供电到HEATTRACE.以方便辨认,维修.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-1 20:39 | 显示全部楼层
估计这个工地不用三芯电缆,只用2芯的,再按相序缠绕对应颜色的胶布。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-2 11:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 移民电工 于 2010-6-2 12:52 编辑
7 I5 g% V& ~' l! Y- O) F! A0 r! t
That is try to use color coding different to what I was always told to use as the standard.) D' w  c: j, o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 {1 g1 S0 X# \# S* o3 o" \+ D
* G* f5 m: x" @( ~6 Y3 ^
Ref :
8 B! o5 x6 v; b# A6 ^; HCanadian Electrical Code Part I, Nineteenth Edition, C22.1-02 Safety Standard for Electrical Installations, Canadian Standards Association, Toronto, Ontario Canada (2002) ISBN 1-553246-00-X, rule 4-036 (3)
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-2 17:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
9# 移民电工
( F( b8 ?6 ~) o- }4 _
* s! `0 K: m3 R
! [+ C4 d$ O' V$ T$ x6 ~本帖隐藏的内容需要回复才可以浏
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-2 17:46 | 显示全部楼层
Allan!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-3 19:50 | 显示全部楼层
本人那天实在是很气愤,写这之本意是想让那些老师傅还是要好好的学习电工基础,不要再闹笑话.! X7 a* @; g( X3 t% I# ~( Y+ v
不想得罪了不少人,本人道歉.
! i! X4 `! w2 |8 G电工无分真假,达者为先,只要你肯学,肯做,肯想,对中国人来说,两三年就会比很多的外国人都好. ...
! Q! D  y6 J0 PAllan2008 发表于 2010-6-1 21:26

/ }+ v) \8 L. h4 d( O是的,普通的电工,初中文化足够了,就是要勤快肯学,想学好,这里电工不少,没见你这笑话得罪谁了.  c' }" o- W: L/ s
( |7 v. ]7 l+ g7 ?7 z+ g1 X: K
我见过三相一起给heattrace供电的,三组heattrace,或者更多见的一火一零给heattrace供电的,就是没见过仅仅AB,或BC,或CA分开给供电的,请这里知道的电工,或者楼主给解释下,什么情况是这么供电的,学习学习.) _) S/ A. I: Q

, Q. L: E' T* X/ l0 x+ Y0 T) N常见电缆里四芯都是黑色,用红蓝白的胶布去区分ABCN使用,也常见红黑蓝白四芯电缆分两组,黑白一组,红蓝一组,用白胶布去绑蓝色做N用,也常见红黑蓝三芯电缆,用白胶布去绑蓝色做N用.既然楼主那天很气愤,那说明此事是真,我就是没想出来,啥时候见过用红胶布去绑白线.说白了,就是即没见过也想不出来这种用法,才有此一问.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-3 20:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 移民电工 于 2010-6-3 21:10 编辑
6 K0 A% h2 p" Y7 G; x* D* n4 x: u
常见电缆里四芯都是黑色,用红蓝白的胶布去区分ABCN使用,也常见红黑蓝白四芯电缆分两组,黑白一组,红蓝一组,用白胶布去绑蓝色做N用,也常见红黑蓝三芯电缆,用白胶布去绑蓝色做N用.既然楼主那天很气愤,那说明此事是真,我就是没想出来,啥时候见过用红胶布去绑白线.说白了,就是即没见过也想不出来这种用法,才有此一问.
; P* R6 ], r% i/ j
; L: P: Z# @- l( K2 J. J( GTDBank 发表于 2010-6-3 20:50

9 y+ ^" Q3 _- U6 o4 O% [0 v: N
/ [; n% D: x' k) Z
2 |0 f5 J8 H! f/ j- a
5 y, [! H" _: o% w" L1 T四芯都是黑色,用红蓝白的胶布去区分ABCN使用--B相为黑不用缠胶布! T% k* X& z- C! V1 ^
红蓝一组,用白胶布去绑蓝色做N用,也常见红黑蓝三芯电缆,用白胶布去绑蓝色做N用--有时将白色热缩套管套在蓝线外面,然后用heat gun加热,使起牢固
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-3 20:48 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
12# TDBank 8 Y9 U" ?- i% m

8 V* i0 T% m9 e$ t; E  q到BOX的只有一黑一白的CABLE,但要480V(A&B)供电到负载.