最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。
& K$ q3 a: c% Y& R2 S6 `! b    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 214

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
理袁律师事务所
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑
4 ^/ D1 M# K1 U0 j9 a: T7 b
+ Z6 a* k; Q4 w! k( @; T! g这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
/ O' D3 e8 ^' w+ O* n: Y这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
/ H0 q) j& Q- v1 ~! o) V/ Y5 ]# `+ c: v图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
4 b' U; ?/ i: @2 V6 _8 @' T- a其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
! @3 Q1 ]  V& k( ~" wqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

2 H6 ~7 J; q: ~' ^; p4 K借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
" C8 e/ G: ?1 C( }5 K6 t+ v+ d; l5 V这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
' |7 @& f/ W+ g0 v) W, @# D图纸如此,原因只有设计者知道了。
  c& _& `. y: n$ i四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
/ p) K1 @7 H0 ]' ^& g
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
$ }% }# S* D& r8 }5 v5 H% F其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。' {& h- e1 N+ x5 H5 l* H7 H' @
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

" L. d+ u, x- O+ v; ~! x* _专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。9 c. k, p+ Z# z+ S& z6 y. ?/ Y
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
* c1 X5 h3 g4 S# M6 z1 Q1 C图纸如此,原因只有设计者知道了。$ ^% ]6 Q  T, x% B8 f
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

/ c  Y7 X( e4 @! ?' l" t你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
' m( a! H% f4 d5 h! x6 C/ |那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
/ K4 o  r' `& {7 G! a' }7 T我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑
# B( ~! _3 {; o: V% z1 L! l  L. z9 B8 I9 R. }: W0 l& }
10# changlu ' P# \. e$ f; I  M" W% g% c) F
' D5 r0 f+ O0 {! O- t# j; Q0 \7 J

' ^8 K, C  m$ a' A0 |以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。4 w9 s& A. }2 J+ H' m: z4 s
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。
, q# z: C/ D; J) [, _
& H9 {7 `& b9 B: Z  D+ K请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
7 X7 y( x, l1 G1 W0 z) h& O- u1 g' P- E3 Y! s9 G+ W7 ^
别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...; c. D4 k* m" Y& i
changlu 发表于 2010-5-21 11:12
$ _5 A8 f9 v6 ^- h" B% Z

5 Z  b* g' H; r/ J* n3 q* M设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?0 J+ W/ [6 o* K. |7 Q$ v$ ]1 c
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
! N% M$ @7 P* T$ x6 p; i" w
2 Y6 o2 S9 E9 M# H2 y4 C% _后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。. ~$ Y* L: m, ]' R( ]
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 " a) _8 D5 ], H4 m8 E; @
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。1 c2 W( @* z/ P5 [' L  V
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
+ _3 u" y1 }9 achanglu 发表于 2010-5-21 21:27
6 i' t+ k' `7 |0 z; V7 t9 O* [

; y' D8 L" J5 n3 [“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?
/ h! \' N5 ?2 n0 P9 F& D( O8 _这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?
/ W# H  a  n! K6 R4 [
" [" V) Q* E3 c  a# c' s三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。3 ^+ q7 u: H9 V1 L
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
7 n* h6 I/ ^$ f/ t# k  Q# zchanglu 发表于 2010-5-22 07:07
5 q4 G3 P4 [. B: e$ r7 h
抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
! `/ h9 X& w8 f7 K; q2 i( ^* O不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?