DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 391
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?' O' _8 r1 `7 T) q qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 \, \6 z! B" D _4 c, k( O" p3 Q这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。8 B/ p/ R+ l3 B( o+ e4 Z 图纸如此,原因只有设计者知道了。! y" [5 m9 T ^$ e) c, Z7 X8 k0 K- q 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; 6 S( u2 X# L1 A其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。9 d3 q% A& ^0 e3 { 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。2 u1 d4 j1 I1 g 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 0 {3 S; x1 C7 b) T$ D图纸如此,原因只有设计者知道了。( b1 Z* V; s3 [9 Q4 D- h2 e0 M( e 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...# B; \2 M9 K% A9 V0 ^) ~1 p changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 6 B$ `9 y7 w6 t$ q4 n/ e求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 $ Y7 `4 {# W/ G5 A/ m- @% l dchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 ' ]) k1 r' |7 K8 G& achanglu 发表于 2010-5-22 07:07