这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?: X' B& ~' ^% I qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。6 U2 F2 e" F4 \) a) _ 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 4 Q7 s1 X5 S7 [% [& ?图纸如此,原因只有设计者知道了。 5 z# s8 l [* E6 _四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;! u3 d# ~ Y+ | n# x6 y) p; i 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 / G, P, \7 m2 N2 |# H四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 A5 C% P" X4 z6 W这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。& s9 V3 e7 u0 [ 图纸如此,原因只有设计者知道了。 # l5 Y! L4 d; _& J4 f) N7 r) V; d四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... 1 b) `7 S0 }! ~+ q6 |changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 ! R9 v# _ s# @/ G4 {4 L求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 " I# W0 ]% H5 }2 y+ echanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。( M7 Z! l7 w/ w0 G* D5 U changlu 发表于 2010-5-22 07:07