埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 6033|回复: 8

[网上教室] 知道不知道,看完笑一笑:)

[复制链接]
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-27 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
9 S# m8 Z9 B; Q
: k" a; S% N6 g. V+ B一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
! |# Y' F: V5 w) [h1,h2,h3 高电压侧三相;
- ?3 A4 Q. `* Ex1,x2,x3地电压侧三相;% i7 g  d8 W. |% c& m  ^
x0:零线;
' o& X! b' l5 f/ r6 wx0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。
8 ]( V! O* m3 R& n) f注意:
% S+ x! d( e# }, [! L. p% Y1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.) M# Y$ _9 E3 M
2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。
鲜花(52) 鸡蛋(32)
发表于 2010-4-27 19:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。洋人假师傅带出来的假学徒
鲜花(78) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-27 19:14 | 显示全部楼层
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-27 21:55 | 显示全部楼层
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:) ...
0 I# E0 Q  b; E( I- `! G- J( ^4 khomestay 发表于 2010-4-27 19:08

. ~6 l- q3 P. g" }/ O8 o% n做学徒的经验还是很宝贵的!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-28 00:31 | 显示全部楼层
同事的外甥做学徒三天,接线时师傅忘记拉闸,结果胳膊上烧出一个洞,进了医院。也是奇闻一件。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-28 20:56 | 显示全部楼层
酷毙了,居然烧洞,要是贾电工还不至少烧掉整个胳膊。
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-29 21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 NorthernWolfy 于 2010-4-29 22:14 编辑 6 q* v+ o. N! s
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:) ...9 M6 A+ V' m1 z3 X6 G
homestay 发表于 2010-4-27 20:08

) a: L( q1 b4 _/ s. v2 V请问:ANSI要求的H和X的相角是多少哪?不查资料如果知道,你就真是电工界的大拿了。
大型搬家
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-29 21:13 | 显示全部楼层
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:) ...* @& U8 y' x! x. Q
homestay 发表于 2010-4-27 20:08
) \2 V0 w$ R; P+ q0 `" A3 w. _
此贴中提到的变压器有严重的概念性错误,仔细检查以后再发帖。如果想知道,可以短信给我。
大型搬家
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-29 21:34 | 显示全部楼层
喜欢技术贴,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册