 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作
4 F) Z/ a' N3 z/ Y6 J I6 z; P2 e& h) ]0 G
5.1.1基面处理 ) |. z7 C6 K- ?/ p, b
& j1 ~% v5 P0 [6 v: x) D. D1 W 搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 & i1 a1 N0 _( { s* m" p: n
U h( ]# N! q4 b) O/ v% M, H 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 6 A% P; [3 d# ?$ [* k# F
) [% {; h) `; L
5.1.2钢筋防腐
* U4 d8 ?5 @ Q, ~, y# T+ H0 e4 {$ Q+ Q* S
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
0 Z0 X7 L- b$ G# e& {0 u6 N3 u) e. T) b/ k3 x1 l( G. @
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 & P, y9 U! m1 }( N7 n
2 p! M, N% i! w% p$ r" n; X 5.2配 料 4 z' a5 n. `. N) q
2 f$ c) c; F0 I; Z( @7 H 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
2 D% S# T4 o/ i* g2 M
5 F4 |! F. u- o9 S 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
2 n0 K: M, f* \/ D$ T/ V/ y- {1 k; N! b( d5 t u2 X
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
7 q! I! M, j: J) w6 D
% M( z9 y% y; @0 e 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 3 I3 Z. z. E g3 n1 Z2 l
0 v: j6 N" {: L9 ~# T
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
$ } p( a+ U3 E7 }2 J
& d% E8 d! h4 i 5.3 基面找平:
6 I8 P2 k& A2 D: A& L# f; T' Y, D, L- W8 y& f z: [
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
y) D( a# Y6 A% X6 U6 ^1 l7 r: l7 d* @
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
# Q, d% G. i0 C; _! G% S& j0 F) e, i) f4 x& q- w6 p+ |
5.4 塔体外壁防腐过度层
( e8 K8 Y" z3 S2 }. K2 a$ e8 H0 D) w1 O
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
+ v4 B0 B6 h/ Z2 B- D; l
6 `# Q# r0 r& @0 ^' K 5.5 封闭底漆施工
7 k0 K: L' @% w/ p+ R+ M- l. j7 T$ U6 d0 y0 B
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
7 ~3 |+ G! u& S7 Z1 L. v9 ^
6 T& m5 A* z5 e! F0 g 5.6防腐涂层施工
. y; p1 q9 A7 y/ S1 W' Y# _" ^; y5 G$ f% r: C9 i Y% X
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 " F0 `/ h& |) a8 n$ J( R# Y$ b
& L% a4 s6 t* V+ P; _0 k6 X+ \
5.7质量检查 + ~1 a) r6 {" B6 s" h+ a1 }5 k Z
! Y" i. K4 r3 L$ O; q 该工程可执行如下规范和标准: 2 f) Z7 A- D3 }/ ^5 v8 _6 ?- v7 D
/ F+ m5 I* y+ f5 I: c$ Z+ t
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
( q5 n" c7 j9 p" ]& p% w6 k$ ]9 Z5 R. a4 A2 t$ j3 m% ~
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 $ i) {0 `0 E% v$ U
' V% o6 c6 m% [ ], j
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
0 A' ?' w7 t5 K+ t2 L( z6 h
- |+ b+ u( f2 h" \; { 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
, E; f0 f7 `* i, H- ]. Y# x" w1 s6 L4 m9 Q, Y2 y& Y7 P5 `+ S5 @6 d
(未完 见续3) |
|