  5.1前期工作 ) g2 f# p, J4 q; T5 i1 a- `" @

1 w% f/ X3 C' x  5.1.1基面处理
: n2 L* S# ^5 ^; O" D3 c6 o9 o# ~8 A
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 ' o7 d! b, _& ~+ i/ |( K* |  j2 R
. C# v- ]3 b, {
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 : ]. c6 C, y$ U7 L2 W

2 s/ H; X. U, p  5.1.2钢筋防腐 ! e0 p* @) w0 |) `! \

- |7 D$ W& E. N+ W) g5 D9 r  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 0 [4 L# }4 `: D( J
9 A( y. M: `& M2 |& Y$ ^
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
$ C7 b/ u& p) p+ w* L
9 N8 l1 u+ _1 ]/ s+ L8 X  5.2配 料 8 t$ r. N& `, e  s' [

1 [$ v7 f# G2 J$ a: @4 c+ F  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐7 y* E5 \$ v: J* X
# k  b( o9 f6 {1 ?3 v3 o/ ]9 F
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 7 l' f+ S# S; `6 `1 S; [: O4 e

2 W+ o( I8 Z2 b" b  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 ' A" p( l1 m: e2 |

: ~" I0 l$ z7 s$ |0 t7 M  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
( u8 B1 q* S7 Q6 V
5 Q  g3 G& H; q: H) E  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 - [  `+ ?$ o) h3 v+ a9 d( n# |. F
1 K4 y; T- T) j: K
  5.3 基面找平:
% ^- x9 F- j, e  C% c6 b9 W: Y7 f  Q; C' G% R2 ~+ L
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
  `% U4 C& n0 \
, y) S" I5 D4 f9 t( d  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 5 L& J6 n) Z: \+ v- a& m9 E
9 ^4 ]- X! o3 c% ]0 P) u1 k
  5.4 塔体外壁防腐过度层
; v% H3 F" y& j0 R
& I* l  l6 }. J9 w. ]  o  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 ! v9 ]0 f( f, g" c

( ~& G. @% b: c  5.5 封闭底漆施工 ( {4 a* Q' b7 P, C$ ?0 F/ B4 P
9 _1 b, P3 g3 a
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 ' s! g% I& I# E  O* ]; C8 L
5 N% I9 |# k0 L9 Q# f& W
  5.6防腐涂层施工
  K, |! ?' T- _2 p) F3 c0 g1 I% q1 v5 z- Y0 Q- X/ H
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
( K4 H* E. S/ g- Y) L
- V0 H2 e# d3 b3 k; ~  5.7质量检查
; f  R' M) W) s$ i: h1 ~* l
' y+ e* l% z0 h9 V' x: _  该工程可执行如下规范和标准: 7 `' s) H( C% E4 n

8 w, g8 z4 h# R% N% Q" \  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 + p+ Z' V' H$ t7 A/ [" v. K
$ s% x% d( t9 r% X% ^6 `
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 - l. C; N. `# E9 i8 M! b* y. L

9 J) T4 B% J1 l4 h9 o# Q  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
6 c7 V  V1 a/ Y% h
/ i1 ?7 M7 e) ~( ^# H  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 1 i5 o( [  {& B5 ]7 y
6 l. i9 Q1 p% r1 X, w
  (未完 见续3)