  5.1前期工作
5 e, E8 T! E9 t5 A) V% p# F. |" c) m  r" C5 e7 P( \
  5.1.1基面处理
' L! i, b- a! T5 P' c4 O7 l. |
% K$ Y( u, e* B/ ]8 K4 W  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
1 t) I! Y( _1 p& x" F
* k8 Z& W% t6 K9 J4 H  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
* e/ T$ }2 i; U$ {0 m2 p# ~" ^( E# u1 n/ X. R5 k0 N
  5.1.2钢筋防腐
" R+ y& W" N- a/ t9 r
! @* N/ j( h3 U' m  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
4 A% V* X3 z- A5 n! {: C, ]& `- N3 O! Q4 t# c4 O# I  r
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 . s2 ?: Q( F" B0 C
; a3 b& p* K, E! y" ~( l  Z! ^
  5.2配 料 , Q- M! @8 ^" R7 ~* d
" [8 A& b8 I1 O/ q* s
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
3 S2 q0 V; Z6 A8 ^5 s8 @  W' [5 V4 |+ U1 m- Q1 V8 y" w
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 & {* C( H/ {3 [  s4 }

- n" {% v& }* Y$ K; f  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 % {; X/ G7 G9 Y( |% @0 u% d2 |: q

3 f$ Q4 |. X3 L4 E8 f- X9 g  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 2 z4 e+ _' j5 F( G: X
7 U/ }7 L& K. t/ L; ^% ]4 [0 w5 y
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 6 f2 H" k  Q; h& b7 W

8 F! \. n- X' r; l  5.3 基面找平: % S, t" h. A( O+ [) B0 D

$ a/ ^# s1 x) m$ L1 z* j# \; M  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
. k5 J( c3 Z/ \* m" i
) \, y: q" ], `; t5 ]  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 # r. Z0 D) h, H' I; x
( p  c1 Z9 u$ G  ]. e* _8 R: f
  5.4 塔体外壁防腐过度层 9 m6 x: W( ^: X

. u, S+ T- d5 c' T  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
3 {0 ?; v! J7 n1 }& `& k3 D, {
& W: p$ l& _* W& V* K. _  5.5 封闭底漆施工
+ B. o- f) A' B" ~0 z* u& P/ i' N" c" c  A; _! d+ D/ r; B+ q$ a
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
8 S4 ]6 t2 P9 o# l9 _( T+ R
: n2 e- O" Y3 n: |  5.6防腐涂层施工
5 Q  r0 \1 S$ R) @2 Z( @3 @1 V- p3 g
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 1 O* ?" _, ~4 G( A  G
& C( _) m/ m5 \
  5.7质量检查
) J" H  X7 s3 F
9 k1 n7 M% k" Y& B  该工程可执行如下规范和标准:
/ ], E* ?# Z6 B6 z( R
* ?2 g/ J" Q# k  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
/ u5 m) ?* G# C9 Y
; U$ p  ?1 {. l3 }' G* }  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范   A8 p& u* {1 ~  I
( Q! ]9 d  W/ m$ }# A$ X
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
  l; Z% P* B: ~2 T+ f2 H2 x5 g  {5 C+ ]
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。