 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作
* a% w t6 Z. |; F8 J
( p# f/ @0 \: E9 N 5.1.1基面处理
, X( a( m9 |4 A b( X( d& }" L4 t0 Y. z* g: L* z+ W' ~+ n% E
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 ' n* B3 y( @5 ?) i
, Z. w A! ]8 j1 N9 m
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
1 A5 r2 l5 P5 @6 X! f |- l
: o0 g* R& O1 V2 \ 5.1.2钢筋防腐 ( J" e; n6 O1 \( l+ u3 K
4 a9 f2 w) r3 [) v$ R0 P* r, z# X 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
9 q1 X& {" R9 m5 x* E7 G) R G1 p' v: s; ` T8 @
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
! E* g' n$ I* z5 k4 C b: J+ x7 m$ v# z/ n) P7 j! n0 [
5.2配 料
% s% P! m# F" _+ [* k4 [7 C( {5 P% v5 u
5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
3 O' o" _6 T$ D0 ~. [
. b: o, K4 l8 f6 i0 q 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
3 m, V3 n( g ^, c) z
4 |9 v' Z1 ]" q$ {" N' M+ c 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 ; r# O8 q. n+ H C8 K1 [
2 K- E4 k# K0 x 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 ( M2 `; d5 E+ c" t. s# s
/ t- L6 i/ u4 r/ s 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 6 [% l2 N) f$ J+ p- o/ Q) U3 p
* `7 r* X1 F8 Q7 L! e5 t 5.3 基面找平:
5 G' n- G8 _/ q% T7 D
0 _5 O K- Z; V* G9 `9 `9 P9 O% e 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
' Q) [8 _* I) s5 Z2 t8 l8 @, ?0 R7 q5 l* ~1 t
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
, U! k: m' t% a2 A8 k* G; n7 V/ a6 ~- x8 w V" z
5.4 塔体外壁防腐过度层
) g9 }5 }; O3 f ~2 t6 I4 t. o" t$ x6 Y$ O# a# ^5 I
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 ( H9 K/ Z# L, h T
+ W1 ^# B' e+ t 5.5 封闭底漆施工 ; B& _8 N2 [' R* w
! P6 C# V6 e9 q8 }2 v3 u LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 " ~6 x8 T* r# D0 {% M. Q0 `5 `* v7 t
0 i$ H) ?: N, K7 z 5.6防腐涂层施工
0 G( `: L8 ?9 b; A. l+ B* ?# b. N: L& X( U p
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
3 `9 k9 l1 w" U" Q% a+ j& l( W, ^( k% c/ h" S
5.7质量检查 ( } ]+ [6 |/ c3 x5 U/ n
! M+ x6 u0 J) w! Q. N' @, ?
该工程可执行如下规范和标准: 2 A% ?4 M9 `2 {4 A% G( e
$ V$ X7 y5 Q. _/ q. B6 V# \
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 & a& Z9 N5 Z/ K
. Z d" `4 I% m4 D" s* N GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 $ p5 o6 r1 B+ O F; H
9 f; Y. Q, W! a9 P
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 ( w6 d8 J+ a A1 D1 E9 G
$ H, M) T* R3 c' i c4 G) n 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
) R% K( }( q7 n9 ^
# d- h4 v2 m' |! w5 b (未完 见续3) |
|