5.1前期工作 $ i" E! z8 H+ `
( f# b6 I8 T6 W0 m9 _2 a
5.1.1基面处理 " W9 l1 T T- {5 p0 o2 C: P0 Q
( M' b6 U4 D2 ^( X f 搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
* H. b! t* U5 n1 D5 I; C" p; }' \" [# r3 H
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 9 K2 M) g; T3 y1 A5 i* T
$ s1 J# W1 [# L! z% z 5.1.2钢筋防腐 ' L9 C5 X# I" t6 K. E
' V9 \ B( \+ s 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
. i* e- E( d+ b4 w$ S5 w' y+ \
$ ]+ Z, U v8 O; F; Y: Y# m& A 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 . n8 A* E `9 ~. C% _& W/ b6 Q
9 Q# ^ K' J8 F3 q
5.2配 料
" j1 }3 G3 f" `4 ]6 F* O
& f( Q9 |* n! O7 O6 P 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
* B+ ?( V/ ~/ v' a1 e. X/ F
$ u2 q/ N/ |5 _3 ] L f& C 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
! _; I, w x; i* |" b7 o
. {% N; c8 a w3 O 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
2 Q4 [0 _& E- M' T
2 q% y; _2 ? |. G* X 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
+ A8 H1 J' G! L* W' D! l$ i2 N" K
4 x& r) A7 W7 B* c! z( N 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
, X# n! y9 }' l
2 F! c& P7 A7 m; L' [ 5.3 基面找平: ) L$ I5 i+ V/ D5 [& P I* K. f
- f w" F' J- k; c" |6 c 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
# n, b/ e8 r' t' q
$ e) i" P" m8 U5 J4 y T+ [* | 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
0 P2 q* o5 d2 K, s: \7 B- q4 ~1 S$ w* [: P
5.4 塔体外壁防腐过度层
' L( u" x, d/ g0 }4 S* ^( U/ P& T* G( T5 ]- S2 ]8 i
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
/ K5 w: d; d% ]# y6 ~
6 _1 g% x# y" _, Z/ \/ {1 ~1 t 5.5 封闭底漆施工 8 s& c$ V, o4 w
& E: k3 u& R% v4 U& ?! X LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
! W, X) E! p3 \" l/ F) A! J+ U& g( i
+ l& Q0 ]* O: ` 5.6防腐涂层施工 # e u8 e( {# }4 {' ^! e+ H
) k' E& {3 W' @3 o2 {
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
! k o' V- J/ E! G- q
" V0 a* G* a" J2 l6 Y9 n: b 5.7质量检查 5 T* [; A7 ]; W0 u W) `
1 R' A3 v$ k9 Z3 C 该工程可执行如下规范和标准: 6 n5 w; |8 `8 \* g6 l6 q0 R" \
7 D' z. g; C1 M" p/ i' G$ a5 v9 o SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 $ _8 h) E! |/ N$ }7 ]( s
, x- f O, K4 K
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
3 ^2 x- K- w W5 @& R& N
7 L( l5 r# D+ n: {' x. s6 W M8 U GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 - q2 f( P0 W1 Q) N- `) q; r
0 h, }) S$ n% v" _3 E' n 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 / r1 U8 X7 A" E# h6 R$ F