 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作 ' H2 {8 y$ v2 ^
' d' q, T, D2 g2 k5 z 5.1.1基面处理
3 B `$ K9 L2 h7 b2 v+ l9 U+ H# ~+ D
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
( `: Q U; P6 Q5 M$ Q
+ t& Y z9 U2 Y+ [1 T9 {& i. C" C 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
- i! R' t* j( o; I, e" ]
* q# Y g P. Y g0 v 5.1.2钢筋防腐
% O4 @ Y0 K" z# W- f# H+ N7 E9 q
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
- o6 b$ w# A# p" H9 S6 ?" d0 _$ p( K8 J
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
: H. y8 e6 t* I( P( \; t. d0 `7 u) d3 \% Z
5.2配 料 3 _% p3 G: s1 c& R
" m( Q: v2 S; x4 ?/ @ 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
5 O6 p3 n: _& w9 ]. b9 `/ T6 C/ f
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 6 k* W# T+ J5 o" r y& [* R( z! c
, p6 G& O* z+ E. i T) s
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
5 f$ G0 @0 l( K/ q$ ~, P: }$ ^, \1 x+ @# R7 O: O9 M
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
& A4 W2 W" ?1 m5 k$ z' N
5 T: J; z' A: ^6 ~ _+ F Z, U& l- Q 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 ' U# O' D/ i3 @ l. N
/ @3 o3 N* g1 C4 {) j
5.3 基面找平:
2 q) O$ S9 O' d4 \5 Y! h% F% ~5 |+ t! _
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 : n4 f+ b1 ]9 B$ M! x) W5 \/ \
/ q& |: t! ?. b" B0 o 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
: ~7 e; \8 Y4 A. V' [
6 C! V0 [1 s& o: {( {+ k) G" W 5.4 塔体外壁防腐过度层 $ B! Q) v! N: ^6 H" j% U
( L" C, ]; i2 M# _
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 ' v& [9 g4 K( q: a3 q
& U1 _' R( e$ C- e, j3 r2 b 5.5 封闭底漆施工 \6 x4 J* Q- Q
% n! o1 M6 L5 ^
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 $ I, J4 {* I5 |, x! i: \6 U
7 X ^- N3 W9 v' m4 @ 5.6防腐涂层施工
/ y8 y9 q( ]- A3 y2 @* o8 Z9 o- n0 |" y: Q# y' F& o1 J; l9 N
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 - J% M2 Y, L) D$ B" }% w0 S& @
8 o0 `4 C/ ~; C+ m2 t* w- b
5.7质量检查
6 i2 N! O9 g" K( l0 a$ T& B4 x4 b+ \+ \7 i" R
该工程可执行如下规范和标准:
3 p5 `5 C* ]7 @' f) R( K# m/ A7 ] |- w% G! z* G7 H
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
1 l; x! ~7 Y: R- q' H# E( e+ Z
$ V6 g1 W& C, A- C0 Y, Q0 | GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 + V7 t0 E/ q- _+ x' r4 n, D
: D' P3 S' U% L" i
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 0 t4 r; [4 ]5 k) {3 g) J, R. }
! R& c" Z3 B) e7 `) ]8 l; t
每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
+ B7 J5 o9 z7 }- `# A. ]& {
: v% ^$ T( h+ V3 e5 o0 t# L (未完 见续3) |
|