 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作
, M6 [5 M# z, V0 ]" y; x, P8 k4 y' Z* T6 x( G" [, e/ ], F. N
5.1.1基面处理
6 U& D/ m9 z! f t: h, p. D5 K0 o+ S, b0 T: I% u
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
9 Y0 P' M" e( C0 [7 n6 }5 Q8 U+ p/ m7 Y+ u% n3 K
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 - B a3 T" l5 S% m" ^4 j% S& p
7 B* O$ D/ M* a
5.1.2钢筋防腐
6 O6 U/ E$ C% t' f% K
. j8 P5 q L7 W 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 1 ` L u0 L3 m$ Y. s
/ A, U! ?& Y; ^: A; H* o/ G 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
) T( Z- c$ Z$ |1 j: Q8 X! K( ^
9 U& W: \8 b n' K2 f 5.2配 料 3 |5 A' P& N' @" X8 s
! u& w& M' P7 L; Q6 _
5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 . H Q. C# Y* F) O! G; q
3 s. N0 t+ x5 [; K* Z 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 5 p( H7 t. {& C9 ]3 n7 C! W
8 a4 a1 P5 f' U
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 6 Z, D: ~+ h h. b* x( f) T
0 k9 o6 a! d2 U* r 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
+ T* y1 v. P& O* g$ I/ w, m
. a; |* c4 Y6 W 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
6 h# A6 I0 ^' i: X1 B! l$ r- i0 p& R) F$ L0 {1 ~" ]% {$ ~
5.3 基面找平: 7 M0 [$ P0 E0 _. [8 V, r: H+ N
% k5 m8 o% ~2 D& U9 \* I; q, L 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
$ ^- u5 h6 K$ m: G; w8 W3 w+ m& b' y1 P, J
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
4 t0 @+ h% L% t0 w0 `
. k( O& M0 I9 J: [ 5.4 塔体外壁防腐过度层 * H" q) V5 d& V' b+ f# Z2 I5 a$ l
4 r# C- ?. H- G 在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
# d: P$ _; ^8 j
8 T+ X- P4 w; ~ ~1 w* M5 Y8 I 5.5 封闭底漆施工
) _# S% Q" t) b' H+ u; [5 W
1 y- l( j6 L) v" K/ t) N+ S! S LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
6 B: W* h3 F+ I$ [+ M. k5 I* ^3 ?$ A: G* ]
5.6防腐涂层施工 6 G5 u/ n- V/ ]- b
{& q# F# L+ M8 ?4 U4 D L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
: u6 U3 Z# R6 U$ W' p! h @/ `' G; n. V9 _
5.7质量检查 ! z" U9 X8 _ D& O4 V% k" C$ d
3 ~: ?! O. S: h! [* x
该工程可执行如下规范和标准: ! X) Y% d s5 K- _& x- t
& }7 ?( w$ G9 n" U" ` SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 ) W& U9 C7 A0 d7 W" M2 j/ L
& W/ f4 X: Q2 x2 Z3 q" I GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 2 R/ \% l! p' h& A8 X
9 X5 {* k8 u. ^& u4 D0 \6 c GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 3 |7 k% a- C6 t" X1 J/ T
; \; V/ U) B* K" R! w5 D 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 ) G$ m' g8 l1 \3 Q1 ]7 q
! r h* ]. S O) D) b6 r (未完 见续3) |
|