请教各位大侠一个Truss lift的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
刚订了一个房子,在home inspection的时候发现二楼一个卧室和hallway都有visible truss lift的现象。根据合约,builder应该给我们修。但是他们坚持说已经检查过了,没有问题,不用修。想请教各位大侠:
6 x5 G. Q5 M: i6 `' Z
% O8 A0 a1 X4 o8 I5 Q$ Q, R1  这个问题有多严重?如果因为这个问题不要这个房子值不值得?/ I6 I7 I7 ]6 L5 l3 }
2  我们还想再找一个home inspector检查一下房子,这次想让他上到房梁看看,请问一般inspector会不会这样检查?如果不能,找一个什么样的人能做这样的检查?
8 w' K3 {" }1 W: F
; Q  [- b8 `' ]$ H6 t4 l万分感谢!!!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-27 15:41 | 显示全部楼层
没有人知道么?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 17:31 | 显示全部楼层
I don't know much of this kind of problem, really hope to see some experts' input here. If nobody knows, suggest LZ better back off.
鲜花(64) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 02:28 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你的房子可能是没加truss connector .墙和truss之间的固定是很主要的,因为在某种情况下空气会产生负压把整个房顶抬起来。因此虽然在通常情况下屋顶的自重就可以维持屋顶和墙的连接,但通常还是要加truss connector将truss和墙联在一起。Truss connector也可以在很大程度上防止truss uplift的发生。' [; Y; C2 q& A9 _
# A2 s' ?* e- D! ^/ W  R) Y
对truss uplift通常的误解是怀疑这是由于房屋沉降引起的,其实不是这样。Truss uplift并不影响房屋的结构,只是形象问题而已。这个现象主要发生在冬天, 夏天裂缝通常就会消失。在冬天truss的上部(三角形的两个顶边) 由于受潮而膨胀,而truss的下部(三角形的底边)由于有ceiling insulation保温防潮而保持不变。这样就造成了truss在底边中部开始隆起,从而使ceiling 和dry wall分开,在ceiling和dry wall的结合处出现裂缝,ceiling本身有时也会产生裂缝。这个现象更容易发生在大跨度的房屋里,因为跨度越大,自然变形(deflection) 也越大。+ C' \7 h! r# [5 T9 m

8 q; R, v$ S# ^( f% x. F! w: E+ u" U解决方法,不想花钱的话自己可以买腻子(drywall compound/drywall mud)抹上裂缝,不过第二年冬天很可能要再抹,另外有时裂缝太大(例如半英寸) 也抹不上。如果找专业人士的话他们会贴一圈装饰条(moldings)固定在ceiling上,让ceiling和wall在一起动,从而保证裂缝不再出现 (这也只是盖上而已,除非你重上房顶,不然只能是治表不治本)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢~~
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:30 | 显示全部楼层
4# 恭喜发财
; E- X/ K2 L7 x
& q5 G$ q+ x( L. U% IVery detailed explanation; learned something new everyday. As you said, truss connector is an essential component in framing, so why is it optional and still got a pass in city inspection; is there anything in the building codes that say about this?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 OOPP 于 2010-3-3 21:01 编辑 / c; p  B, z* h0 e% F

$ `4 _5 y/ W  v. U; X( k/ P这个问题可否这样理解? * V6 Y+ f: Y& k' m- X3 ?+ m. D
truss connector 是“硬联结”
3 A; u# m  s2 X% k* t, b7 G屋顶边的伸长或收缩产生的位移因为“硬联结”而无处释放; m6 W& ^/ O1 D2 i# t" C; R! ^
可能致屋顶拱起漏水。
* J6 ^4 O0 F4 S2 u8 R0 I2 y9 T& L. `9 n& ^8 Q! B
现在是“软联结”(钉子)使屋内边拱起,容易处理。. |, N( g/ ?" m0 x9 F" G' ~9 H2 \

1 B  F* i: c& Z1 `7 Y. w0 }有待结构专家解疑!