[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
- c2 l# a9 M  Q6 f  j4 `( M0 U9 K* `! m  F2 b; x  S
When open a motor connection  box, 5 Z6 n- H* J1 g1 Z# g$ M0 V
Beside  three phase wires for the power,7 M! ^* L- k' g1 f
We have another two wires marked as P1 and P2
3 L- @  n: s3 KWhat is that for(P1, P2)?0 q/ ?# S5 d; L0 q( h; g8 q$ }; Z( B
Most of the time, they are not used.
6 X4 D4 W0 Q. j5 y: W' m) {. [
4 O0 b7 `4 `# rThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 9 B! v( F  M5 d+ x& Z

& B, ]3 \% |+ N, U( O8 E, w' ~  v2 \+ f( u: Z
Just for temperature monitoring!  f  f- ?/ g% y' V. g0 m" ]

) P  H- h1 n# l" x7 a- D2 a0 ^4 k, A- F+ N

! e( ]: K/ N! n3 ^0 B
. y! }& G# h5 p6 f! ?6 c! m/ {- @3 H, w' N2 ~

7 J, ^+ w! U( B' e
3 o7 H  K, |0 `9 `- f# y' ?- q  X! I9 x, ~8 ~

9 o1 n1 v$ o+ |6 F8 Q* C
2 X# M) u+ Y1 ]9 c# V6 A
/ B/ [7 Y1 J# p  c! a+ G3 V# e- g. j: W: ?8 `! k  F  W* m. ?

2 P* L+ V9 e8 z% h4 q9 U
) M+ N. c) ]8 _/ ?* W
9 B0 A; W: r, q1 `9 p# c/ S. P6 {
2 r/ S8 n' K  _" H+ g$ A; o6 p! h5 X
*****************
4 P' n0 }0 p) X' W4 K; ?Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
  o0 J( H- N; i2 I& }) K# k& V
1 Z* N- V# N' k. KI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
- ^+ @! v% r$ @7 j; {% W& E% X7 }- M& H
Try the following website for details:
1 o, o9 D2 N/ Whttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.* g% M1 C9 Q, v: x2 f
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

/ w1 A$ h, {: R
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.# b; _1 U. p4 b, u9 B6 G
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
理袁律师事务所
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
- v: L1 z6 l2 d: V2 G$ m% `- k, ]6 l8 J  L( k$ ]
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D17 M6 E' ~6 Z- x/ [' c% L( H4 G

$ k) i' ~7 E+ k) n1 l" R
, P( [  a, N+ e7 K8 J, P% {* F) U+ K  G( W4 d# K
& Y5 S" [0 L6 V, `$ B9 H( A4 p

" Q/ @! \3 e& O7 P
8 P7 C  y, h8 u/ d+ V) T0 ^
0 j- m6 C2 K# A+ I: x, j
% ~' Z5 N" F" V
7 E. C* [5 J0 k# u( S  N4 w, h% u8 G, ^% n' V
$ c# `+ s* y6 M2 u8 _) X. j
  C/ v4 v) U6 Y, M& `

8 a) P' y* e6 @  r5 A& z5 Z) _. _6 i4 w$ U7 z) y8 ^) ]0 T+ j) i

/ x: y/ v+ ]+ k# F/ }/ d  d5 p( ~) x. c. T
*****************7 A' `. s4 s0 t$ K- H3 n0 e
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)