谢谢各位补充,我所得到的消息,来自于工会代表,未经落实,明天我会进一步落实。如有不对之处,请多多补充。再次感谢!, E0 t% h# p% I" A 侠客行 发表于 2010-2-2 20:49
这些电工可能都是新手或有假电工成份。其中在人员分配的领导负主要责任,每一组人必须有一位有5年以上并技术过硬对次项工作十分熟有经验的老电工带班做监护人。电工是高危险工种不但要必须按规程工作保正安全还要保正 ... ! v* {* \& I$ T( I4 w8 o! v# Jpkpkpklo 发表于 2010-2-3 22:31
情况基本属实,是在SUNCO不断PUSH下,两人忙中出错忘了LOCKOUT就干上了.也不知怎么回事,没有TURNOVER 的变压器竟然有人送上了电!一切都乱套了. q$ @; ^6 O8 [+ V7 \8 y9 N; u 两个都是FORMAN,其中一个forman 事后尿检没有通过,被FIRED了.也不是所 ...3 @- x$ x5 y+ k e! v1 Z, ^0 ?4 z; \ clq456 发表于 2010-2-2 20:27
Did you get detail information about it? 7 V0 @9 \/ e$ f! U4 [爱城一粒沙子 发表于 2010-2-3 22:49