我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。# |+ P' i% y9 t! q3 o( ?- y) i6 ]
电气常识:
4 Z+ `' h$ M; ]+ y& m% z低压供电规定电压:单相220V,三相380V
9 Z! P; e2 O; ?: u- ~/ u导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
, S/ }" d# [1 O+ ]照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
' f; q F5 }( b" ]电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
8 m3 x" T& f& S6 T) H, w5 s直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表: V4 M& F& N' ]" N9 \( Y
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压, L% U: ~. i) x! D5 C. f. `
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
* b d1 Y8 m) M8 S7 V+ [' i" G; [停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
+ }# C6 x" \* i- N9 Y4 g插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧: h0 l9 }( I K, D
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
4 [ o/ e" b* p( i中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
5 k8 K% T2 c! @ p% b并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿' D* p2 Z6 t. }( j1 f. @ r
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆, s, Q1 u6 s+ o' |! U: S
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
4 {2 w( K6 b( d# b绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式( J* i& y8 h4 n* ~
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A5 Z4 P+ x3 m$ @* m
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV3 N* O8 A2 n v! ~% y5 f. A8 Z% E
安全电压:36V8 ^' s" q! U' ?) c% N
压气站接点电阻:小于10欧姆
* p; G/ S! `! Q$ j- w8 {/ Y保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|