我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。
; W$ t$ j( Z1 \! l4 K1 k+ M电气常识:
* D* O0 w+ j" |2 H' H0 |低压供电规定电压:单相220V,三相380V* j9 J+ n* X0 F9 P5 I8 E
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间* Y8 e" `8 C! Q' b# k$ A: D
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
! y c8 k0 R6 N4 G) W q0 s电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
$ J6 T9 n: H& K" S1 Z; l% T6 O直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表3 v; `1 w' p8 @3 G/ _4 G
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
' Z" R! S2 I+ t6 W保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
- f3 w$ |$ p C5 c停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
6 h4 p3 f0 A& c, S0 H/ F" Y' a插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
+ Q c' U! e& _% ~+ X. W交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
, Y/ |8 K4 i" F中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
' E. N8 X; c1 N3 Q4 E! A并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
; Q, L' X. @+ k" [8 M杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
$ [3 `7 }# ?% k9 {% j触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
0 Q0 L9 j9 Q- z- j) g5 j5 x9 L3 U绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式. v+ x, j+ [. B5 V$ `, B
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A# ~8 m- U! [ U# o8 l* O0 d
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
1 a" w+ t1 C+ u& c c0 d安全电压:36V
/ I; D* U* J5 ]+ R0 i0 M/ h# w压气站接点电阻:小于10欧姆6 c3 x3 l7 v2 H9 d0 Z$ J* X# j
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|