 鲜花( 25)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-9-8 22:08
|
显示全部楼层
本帖最后由 Handyman 于 2009-9-8 23:11 编辑 , M# f9 o/ _8 u2 K9 S. a
7 C" v+ d, E7 L4 M( p, H. Y7 v6 B
典型案例:管道带来的一个特殊问题
7 z( [, G3 l/ F( c8 _( w8 H' e* c前天在装抽油烟机的时候,碰到一个特殊问题:接入排风管道开通最大拍风挡时,产生巨大的噪音和振动,有点像拖拉机似地。
, P% c' `* ]# z- r4 s, @刚开始怀疑是外出风口的挡风盖没有正常开启,因为屋子旁边有个出风口没有动静。后来发现那个出风口是洗手间的排气扇口,跟抽油烟机没有任何关系。
+ p- Z O! Z6 K5 i: g1 ]该抽油烟机的管道走的是内墙,接入了房顶的排空系统,洋铁皮做的管道基本上都是没有密封的,接入大功率的排气设备后,如果漫长的管道再通风不畅就会产生预想不到的后果,噪音和振动仅仅是一方面,整个房子内墙都是油烟味,最终会让真个房子都浸泡在油烟之中。
9 A. D) ^4 t$ |0 S n( t3 H9 C. R推荐的解决方案:重做一个独立的通风管道! |
|