现将有关内容汇总:欢迎追加/ x# b) V1 ?! `. c7 h
, {' i5 C! b( Y" d/ b! v- b8 z1 a第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么: R/ o+ } M0 `6 Q1 g) p
. p1 h' _ ^9 C% {1 I" w& [, a答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
, }% m7 M0 ?' z2 A( N
/ l ]" h; T% p! m6 ~: Z9 x你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
9 Y% s; v5 n; J! ~, o! U
. g5 P% s6 U1 U0 S/ ^. N. v+ f, u% T2 y4 z% R- `" \2 V& N$ F
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好$ H2 {3 m2 U% r- G1 n& ?* i+ y/ u
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。! A& P* j: T- H! ?6 l; a' |! E
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。/ {! O- Q- M' u( L. ?
* _ f8 A% _8 d6 J" @
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。9 j) v" [* e8 e' r
容易搞错。& Z2 m' P) A# V1 M
9 M1 s$ x3 X( V6 M# e
这个问题很难答的全面。我补充几点:/ v2 Z: `2 O+ P
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。. O* u F. C) g: F
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
4 W5 d5 p0 \3 G3 A& D6 n: S$ Z& a有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
) k2 M7 X3 I9 q, I9 c. Q要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
1 \2 z6 I2 e4 U: B* r2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
8 g) Z' `' u0 L/ r3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
, K" ?1 H+ I8 p- V' {/ r& U4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
' V/ j9 j, G# j+ m6 v5、会用radio; X7 L3 q: K& P1 y9 ~8 a
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
9 C1 @) Z' W+ |" k' [. E6 A7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。+ x0 Q- y- a: W( X8 K8 s; c
干过几次多注意就都知道了。 |
|