现将有关内容汇总:欢迎追加
0 y _# n7 n+ @" F# W
9 Z, T0 ~1 h# n( J第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
5 \) t8 a- ]' J$ F' Q6 A I. N% T5 _3 v/ y; L7 _2 g
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.+ W# {' q# l9 S- S N5 k
% { p8 u5 C+ i: }' _( C你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
' }3 l; U% S" E
]5 w6 u+ A" u% o6 K) G
" m+ z, w7 `' I- ~: |& D1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
8 ?. ]5 H( O0 e 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。. S" i0 [& _0 R0 {- Z
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。8 r1 x# G( Y- B, ^' d H: y
8 \% S* N2 a( A
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。2 V9 q5 K2 E9 U) s4 A, N
容易搞错。; a, H; U6 K4 e3 ] C0 U
% P8 n; q2 w0 u# T, O0 a3 ]
这个问题很难答的全面。我补充几点:
2 ?. M" t2 P7 E( P1 r$ z1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
! @, a+ P* x* h( E% |6 K( Freel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。$ p, o9 }" |& T
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根$ D& R. j% D8 }' L! [0 C
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
/ _! t8 l, D5 a% ~; v- o4 k2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
0 Y b5 Y% T. e! W& V3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
' E" v: \7 U- p) \2 b4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
8 {+ p; U8 ]2 q' z( ~4 k5、会用radio
3 Y' v' a! Q: s. W( k5 q. g+ J- d6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
+ p5 ]) y2 M: ]( D( k' U. o7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
" @$ U; J2 H; w5 S. O; m/ n- G干过几次多注意就都知道了。 |
|