现将有关内容汇总:欢迎追加
6 K5 \; P# z* |7 I
6 u" K1 z- z( r8 P( _* q, z第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么# ]+ z# \- l$ ~( g) p! L$ v. S! s6 m
. }; |% \' z+ u @
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
; x( U# a) Y$ A* ] _2 ~
- W1 Q, i" J; A' V+ y+ d4 ]! t& @) Z你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
0 L" c# f) u3 n. o! U8 V7 ] q q
& C0 Q5 _! z+ Q0 }9 Z+ J5 i
& c4 n% w' H4 _8 j. P. B! u1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
) B5 p% } E' c 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。+ M( V# H& K! L# [0 x' N! z
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
* C2 Y7 h4 d+ K& e7 q; j1 h% ^9 Z6 r. f; P8 b& p0 z# f/ Y2 J
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。6 f- t9 X: h4 `# c/ P6 A
容易搞错。
2 O8 {$ G$ r4 R6 }6 O0 a/ L! A
, u3 Z) b6 ]$ J4 y1 @这个问题很难答的全面。我补充几点:
3 i8 W5 p' s0 p* D1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。; `. d2 W y2 E. K2 l
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
2 ] y) l3 P* v2 M( K! e有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根) A: u! l6 h, A9 X
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
& W/ h- [! |3 `8 k8 C2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
' c0 L! O; S# F' H( W: y' g( s; S3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
+ `% {- l) {2 B( J/ K$ r6 G0 N1 U4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable$ a1 `( u7 g, a" Q* q' o9 p
5、会用radio6 u3 e8 o2 r0 V- p
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后+ H# B) I6 b9 X
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。: A; d3 C1 U$ Z# q& u% I! g) B
干过几次多注意就都知道了。 |
|