现将有关内容汇总:欢迎追加
/ ~2 s* {# G- O5 a/ r7 u- P5 O* b. A6 l" t
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么& v: ^. z1 K) \/ I
2 M% w* ~( }7 g6 x" `! V8 s( }; s答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
3 v% a/ U0 B# x; D5 ?
9 P& ^: O. d. z: R( w! P你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来8 c5 | s5 U6 R; U0 h, r
4 d" L0 @$ w% `, ` r- p7 l
8 o. J/ D9 l; o8 R, {* X; J1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
# H0 b4 y( G8 m 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。' J% {" S. p" l; o# u
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。4 W' A, N# f- k+ u7 `
+ F: q0 D; T4 @要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
6 [# _7 v. ` Y4 ~, k容易搞错。8 N5 U$ j/ u, O& J" S' ~
# y' k4 o# O: t
这个问题很难答的全面。我补充几点:% Z& C7 r5 P* T% | o9 S+ \' T* }& M+ e
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。8 W# d& g2 m: U3 a2 y- n
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。9 {5 s2 T* y8 K# e
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根) p9 M+ i; S8 v( N
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
0 Q7 Q6 E2 b' P- C+ n2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物, Y. ^; z, q( r$ q* B4 K
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
V& n# F. ~* O+ X4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
& |+ J! w$ }9 `. q5、会用radio [2 }7 ^- P+ V n' p9 E
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
- ?7 ?. Q- N* t* A" K+ w$ \1 x7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
. y% X" M( U1 z: M干过几次多注意就都知道了。 |
|