上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
+ `5 _  U% \2 W4 L% ?      
" |% j! v0 F1 O1 M. f0 _0 w# O1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好5 M* F- C$ X' K7 F
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
' l6 ?6 M% w8 N- L& `0 m# r/ q        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
* \' ^: _5 p6 X; L% x3 N容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:5 D2 o8 i  H5 n& g, j7 u
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
# _. ?7 R- {; j% k  ^reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
0 m. J" p8 b; f/ v6 E& ?有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
9 i- T* i' p+ |+ E$ ?. H# h) p要会看cable schedule,drawing。会查tray号。3 Q% x$ c6 q# `
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,( x7 M" T0 u" L' u) l! F
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
; X% J. k# z5 A" F2 _4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
1 [8 o- W3 T$ g* H5 i' X5、会用radio
: e7 r! s: y5 }0 B6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
6 b+ \; Z5 ?- V6 e) {5 l7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
. |; n# H0 D& H+ _# Q6 g+ n干过几次多注意就都知道了。
8 o  ~$ [% h+ R
& i7 p  c* A1 d* D8 B; ]. x$ B6 [[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]