埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3555|回复: 2

请大家共同交流

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-7 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
& i  j/ A' W1 Q8 J# z' @' B7 b      
. v: Z) Z- O* X+ Q/ s1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
" x. b+ x( q: w3 }2 |6 L6 Z- H" T         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。" w* r8 m8 i: u7 F
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。' w  ]; c9 f) v9 `4 a
容易搞错。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
  w4 S( i6 E; F1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
( G5 y; a5 I. y' h. X3 A( Y5 Kreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。/ S4 ?6 j' T! @/ x* D8 j
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根# |& b& i1 f$ t5 e* n; J
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
9 h/ z- J. [! c, ~( U- p2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
- B5 B6 v/ M+ R3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
9 ^4 o# ?% n6 }+ D: u; \+ S3 r4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
" ?' G. t9 C) @5 F5、会用radio
- t* e5 Y- D+ J7 `6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
8 ]! A* |! @5 d' U4 q1 J- f7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。' b; \, y- J6 x9 B
干过几次多注意就都知道了。% [( n2 z0 c/ a% |! k

1 a# F/ M' Z9 G( ?) X% L' g6 s[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]