埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3409|回复: 2

请大家共同交流

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-7 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。4 z. }* G0 }! s8 g4 Q! ]
      
: ~4 J) _* F7 |. v) W3 w2 R1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
* X8 ?7 B1 K- c. Q! u         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。& P3 V, e% R* U
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
9 H6 I0 ~& s# z) A7 Z) f" {容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:& X5 y' `: C9 I2 V$ u  M8 r2 b
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
# [3 F( q: t3 t. q% C: E, A/ a, zreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
; Q# s- M9 n; ?4 g! H: F" N有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
& S! r) D! {/ x要会看cable schedule,drawing。会查tray号。+ ^- }. ]2 T9 ^# `: ?
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
/ v; M1 l; n3 N  C6 X+ q+ x3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable8 ^9 y6 B- ?6 y
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable8 @9 C/ {7 t4 _& }; W/ R  N
5、会用radio
7 H7 {: J1 U% X& I; {- |: r* s4 u6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
' J1 W2 d; A6 O% G9 t  ^# f. V; d7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
" K% i* \( N  M* c. u干过几次多注意就都知道了。7 {2 y" `3 R5 m( M5 s3 t; m- w  \

3 b1 e2 w* t# A; y2 G[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-20 10:18 , Processed in 0.132024 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表