这个问题很难答的全面。我补充几点:' b; g7 y3 s, ~/ H9 L6 }8 m
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
; Y2 Y ~6 l4 c, A, n, Dreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。% d5 v8 I1 s! ?; n, `
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
! L3 G) I9 i& c: F5 a要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
2 e. Q6 m0 a* q# u& o- z2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,! r& V9 M* Y4 M$ a
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable2 f% [/ i4 `% r' \# E4 S
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
" M9 h. w" p9 Q! s" |- H& @/ g: ]5、会用radio e. Y8 q$ a M+ l
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
( e$ P* x( r! _0 Q( L* \# j7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
7 \3 o; _1 C+ x) n7 y( k干过几次多注意就都知道了。, n, ^; ]! _0 X/ o