油沙安装电工经验浅谈
' b8 R* q, w# b2 \" m" F“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
9 Q' [+ L( v L 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!" I# \% W3 F! h3 B+ ^2 U$ T
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
% x6 N1 U9 E& f' T9 D* I) p-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。
0 k/ `9 Y6 N- B* h; `3 G8 O& |# `-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”; K% d: S- w7 V
. U/ v: C7 [( ~0 P) o) d$ j作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。
: s7 p0 i" e6 \1 A
3 W5 _0 Z, o9 p% M8 M“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
3 p% \& m% p% {/ }
, z# C9 x* _" t“谢谢您的补充!”7 \* I K2 l5 ?; H% B7 S
n/ _ \$ Q- I“不客气!希望继续看到你的大作。”) S- r- K' c% o/ n5 T
% W" J5 c" y6 u: F
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。1 U" V: l9 A* a. M. M0 F1 K3 P$ c
续
0 ~; ]0 r, d% q, ^9 h( D% H D
8 M" r; A9 d" r% z# t4 r“-------使用的电气材料有些不同:
, B4 [4 R& r/ {' r6 `8 f1 S& \ 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable). Q* E% w' D( _7 O
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
7 h" v# u6 r, R m- ]& o 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”8 F7 a4 c) ]0 H/ k7 l& `
3 S) g" R+ R3 L- R作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。
( \: {3 j2 `* W
" i' `2 A/ c( a i. J* r“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。, S5 w8 R( S. s/ g
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。0 o& J) `8 z2 j% E5 x
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
/ a0 I0 E) r' Y
9 P5 ^% n5 Y J) L G. T# ?看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
* X, i8 @( L* ]) e7 K1 P" C
9 {8 B9 y) Q/ a2 H- J% A“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。+ {/ x5 L) k) [( Z0 a$ S
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
# B" K* o) j. }* d2 ]* S$ j建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。 \1 v, p& p% p' _9 S' `
; S% D; S( q7 K8 }* n$ {
' v- o% e; N; g8 B& Z! z& Z
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
1 \; v9 b$ ~: P1 q d8 d
3 Q8 B" k9 ?" [ B L“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。: r0 D! j) L% \: g& P3 l
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。/ x* Q% V, q9 b( m8 L
7 D% W* _# W' X
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。9 h- p0 }' h3 A& ?& q X
) ]& ?5 v6 L; y s( d" Z, s+ Y“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
3 p- f# m6 ?( E( y/ {8 N" e
; q* \1 H9 q1 R1 O$ y7 d) C( O& k作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。$ z% n! k6 v# u! l. T8 m
3 `' `) C/ o! o- o
' ]8 j; [0 b& D) x p! Q# L
9 k; ?/ ]0 J8 r2 j n S2 p! A
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激6 h: R7 V! o- Q! h' H
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”" g& G$ v( g8 A' ?& z, O A4 r5 f
% f0 o5 h+ S5 V* s看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。
S) V4 ~# c8 Q) _9 T3 U3 y
# E0 G7 K+ r( q“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
' M' m2 L; _& `% [% f+ f4 O9 i$ k+ _0 O7 l P2 S
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
8 R, u# D% n7 W+ e
# q( i9 U! F# Z, j2 L7 D“三,使用的元器件有些不同:
5 d; ~$ a! n9 G% r' O$ | 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”/ x; Q$ w( O8 S6 a) X. e0 P% C
' I; P3 x; a& L4 q% O! I7 u
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。, U# M0 J1 b7 r W2 _
+ U, q, I6 O. u$ f1 Y) {“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”
+ D4 g$ b( V4 t, \* d( P* ?
6 j6 H) m# T; B' ~# Q" Y; K, C4 X看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。. m4 B5 `9 U, S9 E
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。
) J: t4 P% _7 P8 l3 s( H8 C
1 L$ X) p% B A `, Q: z“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”; M9 |$ P0 w8 B# D
$ x( ^: u; w# [, r# w
气氛有所缓解。
" R \( J) v' i* l8 e$ T+ w$ N- |! z9 R8 |0 ]
; P/ z3 M1 R/ o+ O9 U
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”
& u: R+ ~+ l8 U* e2 m7 Y# }2 m( q. S
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
# @, K4 }/ t% v6 `* @2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
! {. G3 r7 Z$ s. \7 X' x1 V
/ i/ W: D; v" `5 C' C又一位看官站出来指正。
: ]! ^+ O8 s6 R* u. s0 U; P1 X7 @# e' P; `. g2 ?4 L& Q. p
“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
9 X, J: L3 S9 W( n, @# g! Y! M, K
+ B( Y+ O+ g+ R; \6 X& i/ f看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
$ {8 E! f' U! ~& n$ N4 U! H; D$ d+ v c! M" y! o/ c8 K
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
" E. [9 L+ r- S, U% f7 u6 _
; g3 j) G" O, ]. P! N# |, f% W“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
0 F0 y' U4 x; t8 a" C) V1 x. M0 F+ k) e) b, c( T1 R% T3 G0 S
“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
. k& t# ?" j D4 l1 ? C" l5 {
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”) e' o4 @. v B
3 ~' `' T# S' s# l0 F+ G6 L' i又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。5 E! y2 P: G7 H/ X9 z7 q
- X1 `' X: g Z0 y; d
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”; {9 V5 e3 h( h* \8 k: \4 K/ ]
4 |; E! x4 Z8 K8 u4 W; x作者不得不中断思路来回复看官们的指正。$ ]+ w" u7 _% h; k
5 _) f1 T1 o( f9 u3 e“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”6 q) Q: A) r: [. ?2 y3 m: g% x
) m1 X! `# |" n1 y+ t. h+ {
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
& D# A9 A( x8 m+ H9 B$ e- V/ E
( }, e+ w6 ?2 j/ _“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”8 l0 f# A: r+ [9 Q) Z; U
. j. e) R" r7 \7 Y3 C8 l3 r
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.$ g$ Q2 g% n5 ]+ p7 C
: v/ F3 Z9 }# ^& j0 V
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。: Z* f* n- x0 O/ |/ F" Z( e; m
4 t* p+ A; `' Y4 } a# n2 G7 {8 o! P0 Q3 S( { E! P
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”
" b( s5 D X% N! ]- j2 P/ {2 j- h- c
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”
0 q) L" c" N! v: x7 ?
0 d3 \2 I- n. a7 O“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
# ^6 \- o! D, D5 {4 C# `7 i' e# T
+ q. W0 F+ F& U3 B" {- P“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”7 `+ l" L; Q( U D
" ]5 B& m- B0 M& t( Q“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”& r7 x( z1 J8 r# V2 ^
7 w+ h* W! g4 E指正继续着,“维护秩序”也继续着。
, A- b0 \# F0 X/ ?& f: W9 \0 h5 m+ [% b0 b! S6 Z2 V+ Y
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”0 I( ~$ |9 a( G7 k
8 |: h: q7 T: s8 f/ U0 t: @这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
( [- X, n8 F5 M8 ]1 \/ z' t3 _' b3 I0 J# q
“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
# X* \- N$ r! ]: @9 }$ Q, l; l' W& a) E5 ~ q; t
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”9 @* U7 J8 G- s2 @# M
* D- z3 r( X0 O1 l+ V# V
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”
' U( i. Q5 `1 n9 B4 L! C; l
9 d( F( Y$ H( a“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
/ C+ N; z4 T- f3 n' c( M
/ m( q0 S) j4 d8 e/ {1 g: Z3 t, i1 、适用范围
) |0 R4 X. z$ c# b5 N" y3 C* E( Y) B4 i+ u
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
. K( T* W( m* q" |( W/ K+ S9 o) B. ]: p' F
2 、型号及其含义
9 i& u4 t% s6 b. @/ E9 x9 d! p8 w+ s3 y4 e
HL C - 3X Q 01 CY
0 d% a/ _- O1 m S$ R& O企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 - `- y4 P( g9 K
2 e; G. M- ?8 j& k% u# G9 e) j二、产品说明及主要技术参数 # h/ q+ H$ y q* F# ^- ~
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
9 D9 |+ D7 v" n2 q8 x1 Z额定工作电流 Ie : 25A
% A6 E7 p9 u) `/ P1 @6 V+ N: v额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) 6 I* P. G9 v0 E! @- {: t, ]% R2 k
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
1 P* x4 `( C+ U* E线圈额定工作电压 Us : 24(V)
% X) P7 p; T( I- o机械寿命 100(万次)
% d8 j6 Y) C2 K) S" a, g1 F电寿命 10(万次)
2 t5 g! m- F& d5 y" ?, B4 }产品说明 1 、产品描述“
; u' j$ ^0 A1 o$ K2 `, \* D5 J' n
/ |* k- ?+ ~3 {# M3 ?0 E% O“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
" [( @8 x/ \% v
4 p% M# G) h2 s& O- W# s# K) C作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。7 P: N2 z8 i: \- Y* s3 @1 D& V
8 e9 O6 M$ C' z. n; j- Z
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
' c4 g4 M5 _) X4 n
" B" t8 h, t8 e) ?9 A. v- w" g% a# J$ e$ H0 T7 O, {
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
( v& Q1 }( l( _! T# A m2 T0 L6 u _" K7 H
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”# ?9 X/ s8 [2 ^& r: P. F
+ I ~% g. K& T
“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
8 v6 _- w0 `7 v0 x# Y8 w有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
" M* f H. D+ M9 y; T; f* [4 [1 o4 X( o0 ^+ o* [
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。0 c* T+ ?; |& K! [' ?
那样容易误人子弟就不好了”0 l" y1 N n- V4 R7 o# O
9 Q' |9 j9 B6 N6 u4 B4 z
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。% \ Y9 ]/ W4 x! c9 h
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|