鲜花( 23) 鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
2 f5 B; s5 j' A2 l. N, k一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
/ g7 S+ F/ W* @1 w2 T- ^& `, y 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。2 x3 v! o& Y& T
之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
7 ^# i+ q% i' p 下面是援引和点评。: {8 H' ^( {7 y5 k+ q# {9 j
: J) b$ B+ T& c+ A+ L7 V
* u* R2 O1 C7 M& |$ M& m' q, u 油沙安装电工经验浅谈
8 J' x0 g/ u4 d. n' j% c9 {“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。# t: C7 W& |. T* l4 p4 z8 |
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
; f# i8 b8 N l- ?1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
, _, }4 r' L7 V' K7 E( X& U7 ^-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 % ~, S9 w) ?. h* [8 J- ]( g
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
& ~% T3 X! F: P* q: ~2 \! I. @0 N" t+ Q d+ D5 a
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。# Q* t# A8 K+ B# Y9 d- v
9 Z4 i. b* m; @9 S“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
1 i" ^+ }+ I& O7 L
4 G* _( ?+ V9 I9 G, L1 Z0 N“谢谢您的补充!”7 }+ o( b# d; v. _
" u+ t; H8 y7 x! B
“不客气!希望继续看到你的大作。”
3 ?$ h6 ^8 [1 l4 K
' ~4 G8 ]# x8 N8 v3 I看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。. i x- i4 J3 M3 A8 M
续
0 D4 ]9 E5 ~1 X" {2 f3 C8 [% e9 Q: A( f9 g0 ]7 m) B. b- k
“-------使用的电气材料有些不同:
( o+ R V. m* B 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
( a, r* W& B$ J- C 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
6 C" c- Z w9 C3 P 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”9 T" a7 Q9 l: ^8 H6 G C
7 Y% R3 x# G3 ]8 Z+ D1 ?$ o
作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。
; F. M7 G0 P# U9 ~/ z2 b- f5 w0 l( T3 G) n+ s' {1 K; @
“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
k$ D" d }4 P {' K8 Q至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。: i4 L. D d, l( q
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
( a |; U: t" O3 [
* e# I3 H% p- R2 D/ |看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
' s5 q/ }2 p& N* N- U: A
2 f( i( i% C' i1 O/ ~“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
1 ?8 A: l! }) }( A至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。4 A! w- v$ I# { Z" K
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。- X9 H+ ]+ R4 `- {# W- L
* f3 E7 g I4 r
! B! j$ ]( z' C% _“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
8 h/ v% ]) }0 |: @+ F5 W8 Z$ `8 y( j. Q0 ]' ]& z/ A3 ]
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。; \" m3 ^& {5 p9 f) E, u( s- x }9 o
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
- Y4 k" F! U! c5 d& |+ l. |# @9 N0 ~. {
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
6 Z# V, k, j; L2 ~/ a
' {, s5 ?: R1 V/ ]4 @“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。8 Y6 j5 \8 I/ l6 V
* ~% v) d+ U1 ~7 {
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。/ W0 o% g# H2 H ~" B& e
6 H: z% b9 m1 e: O( t0 N) e9 M, P5 S }6 D" @
h# M) q/ D& ` Q
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
, m9 R9 G3 T9 m3 A8 j84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
! q( O" O! ^6 f V: S c; L# M5 P
( }, }. E! i$ Y看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。
8 P! S" W2 o& Q: p! O1 v. g% ~! C: }. H+ i7 H1 @
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”, G: ?) }7 \* @* J, ^( M
8 J9 ~* ?" d& W# V/ F作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。( J: x6 q( _) C# C. n' E/ D0 _# N
: A0 @8 T0 v8 X7 J6 x" h# d) L: j+ x
“三,使用的元器件有些不同:
/ n' }( x+ P& O: W 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”, x) ]& X6 p6 q' x! z9 f2 W8 a
4 `/ J" q% E" u$ L. X
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。5 E: r! P; `6 `8 n
( D- v& u9 B4 N) s7 M
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”
+ s' w' @# c- ~8 T- }
: J4 n& w2 d3 u- e2 I看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。( C! n. L6 k6 H& q( `1 _
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。+ t# j: ^) c1 ?1 | W' M; X7 E
3 A: w) s8 P; c& M8 u6 j
“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”6 ?# P1 e/ Y) A0 B, k
2 A$ ~) k' g. N1 Y3 C* i4 I/ c: P/ w气氛有所缓解。
5 h) t4 c$ v# b+ z! j0 c- R9 V5 }5 m+ O
1 o) \- r, s- n, O6 y3 i0 ~2 J" O“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”
/ {/ O7 P0 R5 m8 _1 I4 d
3 R; e/ ~9 L6 M: E3 |3 W1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
Q3 e& e, y7 u5 S! P2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
' s4 \! t8 S/ G% j) o7 j3 |
! X# s+ d6 I. Z1 {: g: Y8 O! j8 _% _/ R又一位看官站出来指正。
+ W( ]+ `- ^9 e g9 C( v% f. L
1 i3 _0 q3 w( H( t+ \5 x; Q* c“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”' R8 E, J8 X" v/ Y$ x
) W0 Q0 a! w* {9 s6 b( w看得出作者是诚心想弄清楚点东西。* j/ ^" h) p" E1 ^4 X$ J
2 [' x% I% Q5 r+ E2 B. _“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”& j, E; R, b' j. S* ?1 N
4 a. ]# e! Y# M- J2 ?3 w
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”6 K R- \- o8 D
. T! r! k9 o9 W1 R" U
“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”# d( U" v& j* _9 G, Y0 a F0 j' w) I
; I9 ?. q0 T. J0 K+ |) |/ w
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
& o0 L1 W, O; O7 o# ~+ Q" I( l5 E# I
又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
$ M" k5 Q+ I6 M0 k& X/ y
, d( P0 j# I9 s0 A& u“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”6 l! B9 s I: k. T, `
. D2 [5 A6 L# o$ [' s
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。6 L+ l' s6 U# h+ m/ j6 I) E
% j3 |8 Q& x1 e5 {“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”/ [4 F% V }8 R5 U. Y
M: A" u, \& S/ g6 L& B7 J7 I“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
1 q0 j8 G7 d9 X: w2 Y8 J6 l0 l2 a
2 e8 J& P3 a* ^% u“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”' y1 Z4 m& }) d3 w r
7 m5 M) [# h+ eCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.3 T4 P5 |+ u2 A2 D5 D" Z) H$ [
% D- s3 v4 q# J! f, w
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
* G! `$ M" }; m+ j6 J; p- ~5 S
3 D0 a! z# t# c' r& D, B* q4 Y4 ^9 K ]- g/ F4 J8 }
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”4 N, | t' e% r1 @9 @
4 W4 z9 A+ n1 M0 A1 w4 V' y“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”
1 x7 Q6 S; Q4 Z' y! Q6 p
9 v$ X( i% J# d' x. X“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”/ V; V/ I8 f2 e6 P3 w0 H
9 Z) Q9 T% U. j+ d
“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
! {0 Z; A8 R( ` Y/ G& Z0 u
+ K7 g; @* j$ z" C( ^“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”( [( E' o8 F p G; n
! j" h" P* E: T0 Y& ^+ s
指正继续着,“维护秩序”也继续着。
) U6 G) X( c) k; C
0 }/ M3 o7 Q- r8 e: q“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”. s P$ f: F9 U0 Q, S3 k
8 M4 o, L4 G$ R9 v这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。8 U5 A1 O: v2 j( t; O" H5 z
+ D* a7 X" J* ?1 g6 e+ `5 r. ?“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
1 ?! t7 [% r2 h. l5 n
5 _8 p2 A7 y7 J U% W; O ?“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”* n8 T9 a( l4 L- y- V
# v# b) ]! b4 X) g“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”
& |5 S6 Q7 F. L- x/ B3 o( z) i1 E- M2 m d
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。. F7 H' b! G- t
. H C; o) m/ W
1 、适用范围5 _1 b% W, F& k) }! h6 z
2 x1 B% N+ B1 G) \: Z* o
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
' t. e4 c& E8 c! \/ e
' W, n( z1 N' O5 T2 、型号及其含义
1 M) V9 W/ R; O* Z' I' a4 M! ]
9 b5 v! R+ ^$ d- F; o9 yHL C - 3X Q 01 CY J1 f- d& c( P, M' h2 f
企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
5 Z3 R0 O4 Y9 S0 o; B2 I+ A' z" W5 x7 N* I
二、产品说明及主要技术参数
' C% ~9 `, h5 Y1 J2 b, P型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
# t, `" j0 p# i8 P2 f, H/ A额定工作电流 Ie : 25A
3 A l0 G0 T: G; G. q7 [额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V)
: w: D# f' Y$ ~4 l额定绝缘电压 Ui : 600(V)
3 f# M6 `0 w* ]! Z, N- P线圈额定工作电压 Us : 24(V) 8 r) A4 G' j3 O
机械寿命 100(万次) : g0 f" B( {% o9 u" |8 h& F
电寿命 10(万次) 2 e/ j0 ~: q& S
产品说明 1 、产品描述“
4 i: k. w- s2 n8 s& a( r% G& ~' n
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
) W S3 c; F4 N# O8 {5 P; r2 ^
6 H5 R" D6 a( c+ c+ `作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。
# C$ S8 l5 _: m
1 O( p6 v) U( e! k“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
) y2 H2 J1 [ T0 L$ L
8 J/ \) B3 L& t% x7 I; y' k7 |+ X2 O, d5 _
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
7 _; }# t- `( a ]
+ h' w" }$ v0 o; U5 k& y“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”
% {( i" h- ?' Q
' I, ^* U) J6 E$ I“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!4 C. R: V! q" W1 Y5 F2 N+ V1 E
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”, W+ H. J+ n' V8 p9 }& g7 `
" W* R# w G* R/ {9 q5 a/ b8 e9 l“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
7 j: l: M* ]) N' P) b那样容易误人子弟就不好了”
# w" h- X3 ?$ j$ B7 q+ i3 X
/ z! u# C; I! r8 {5 z" T$ g 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。* b1 ~4 Q4 h) \5 O) C