油沙安装电工经验浅谈- s) z7 F" F1 r& W4 [
“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
6 ?4 B" y6 |# l, I 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!+ m3 w1 | u' _: N6 c, K
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
) C+ g1 v$ m; U7 t-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。
" b" t4 M" T" k2 ?# D-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
$ x1 U* e4 V% b9 E1 G
/ k& {8 c* ]6 c7 S作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。
4 }) p& n7 w7 A, {3 r
( f6 H" |( x. R“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
& S) i/ I0 v( }
c. G0 `- r; n8 F* W# w2 k“谢谢您的补充!”
# N6 |/ e% Q/ x
& j9 ~, v2 g9 h“不客气!希望继续看到你的大作。”& K- {! k7 E9 S5 s5 l# P
9 [) }! h4 V9 z2 p" L看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。/ i/ E1 \+ I: G8 c
续
. Q$ A: S' X; C- m8 ~. g! D+ z9 D8 B( Z0 M: r: v; G1 g
“-------使用的电气材料有些不同:& ^$ S* p$ y* h2 C
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).$ K& j# r M& a( D: c
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。, o5 l0 D4 R% }! f) u
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
2 n8 Y. v' I; F7 K( h8 P ^/ e/ r! s6 z
作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。' {9 W& T1 e) j- {2 E( e
7 c3 p5 T; d% J* Z6 \. n
“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。4 x5 y# u; k7 N( ^3 _' i+ X
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
( c; S6 p$ n( L6 N3 n建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
, h; j: {8 L: T1 A# ?$ M) m# x& ^6 L- G6 P, X1 j+ \) h
看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
9 Q5 _: z4 ^( W1 b- W. |+ a5 H
/ v+ w2 l; d* C4 h1 w- n. {“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
; _ Y. Y5 I0 s4 J5 B3 S6 R. D2 v1 E至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
( K5 O% h9 [ O. ^( G7 c& Q, \建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
. i8 F$ d6 {4 e% c( A6 K6 H' N3 Q- B5 i/ O" p8 N
$ x; K6 @/ [, l. R+ V“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
0 {8 E9 n! t$ e- t1 Y3 s3 Z; l. N" q$ l1 \
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。
. c }" Z$ B [6 ?. Y& a- d$ P还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。- k4 Q! m# R# X2 g# d* l6 o
( T7 J' N. M1 s* P4 u
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
a2 S/ B6 X% t5 \7 i) q0 J; k( G0 ^; X4 Y6 i: V
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。 D; ]1 t* n/ \8 v
% [, G8 f! j& z
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。
7 B& s. E; m/ H# R
$ A. N9 w5 R! {: h& i% r4 B. R. L( N1 x/ D3 G2 U) U* ^0 I
) o5 f) o3 D& ^6 {“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
' B5 Q4 n% u' Z- e84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
' o& L; v, n2 v1 ]% [+ X% M6 q7 {0 F& _! ]
看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。
6 @7 l( I w9 w6 ~' }5 L9 h# Q: ], q: `5 J2 y# a
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”# ]: I- c& c& m6 d' `' S
3 ?% y9 {3 a: E6 Q2 S. y9 x作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。2 X9 B" y) P% P: Z# B# u% Q5 L
H: z% k# y& \# t5 F6 J: f5 f“三,使用的元器件有些不同:; E& R7 M P( f% r: t
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
" `% l' j0 F7 s) v1 q
% A* H( S( k# _$ {' h经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。! M7 f; D( A+ m" b8 g. _
/ @' Z' ?3 \0 ^. F
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”
$ _, R _8 @: X% H% y% J* \% c5 {9 `+ |. _$ T
看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。6 o; b4 z1 q7 y- [. P
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。
& H+ q# [. I8 G4 w) h
; S5 j0 |6 v: }$ [* {“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”9 Z: l: L& P; }' P8 Z
, `8 c+ R6 s4 _气氛有所缓解。" R* J5 `$ y0 r- _( Q
" v8 A, z& x8 f
8 ?" w# x+ E, O+ F" e# @“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”/ e) [" u' O. b9 l B# r
1 K2 G: K6 e- I( i3 u# T7 u1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.& q, A& Z3 }2 C7 f, ^' i
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
. u6 _1 E, e6 V9 `" Q# F7 [$ ^4 [ n% G: m% e# e* {
又一位看官站出来指正。. n. K: K4 ~" w
. ^8 H* C3 c+ {3 }
“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
9 l6 E: v( Y% I( o* F8 ]
& P: |1 o3 P8 S2 X- k看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
# }! Y0 ?$ g1 J
4 f# Q( Z% S8 x) \) S“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
$ U" c7 Q* j% Z) d
0 k8 _5 h- L0 m, x“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”' u2 m: ^, F! ?' U% i
) B9 f* @, I _- f7 J G1 G
“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
5 t" y& Q& w& a
/ \6 x! V/ N/ b) ]* X6 [4 m“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
+ @* d U2 K+ \# u- P% v: h
7 a& T7 X( w( Q5 |9 ?又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
3 i# i/ w! F. |6 e0 \ T7 h1 ]5 `6 v! P0 @. P# b
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
- {: @1 H( |+ D9 _. y0 ~" d: ?- a" F0 G% K W3 c- E# q- h
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。
0 f5 \) ?2 t" q9 I0 R' l$ X7 `. \
% l& e/ M" V! @8 h" g“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”4 T6 {( r8 s8 {1 `
- T! k; s3 j) W# E0 l8 Q
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
7 a2 N: C9 g# ~. V+ [4 h$ _' ~# u/ h0 |9 \
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”9 r" B; a/ q( B5 `3 Y
J9 {: |% g% g ACABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
, a$ m P& s" |$ b$ G6 \/ o) |) t' S8 H0 t) o9 X/ j7 G5 \7 |7 a
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
! w, o8 }! r9 Q5 u5 s
T- l: {' W5 q. V5 P a7 o# u: {( P& X+ e
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”
0 z$ o4 v" P$ t0 ?% ~' c6 @8 i% h8 m8 s" h
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”' ?, R: g3 I- _5 q
# N& u% Z( {- O3 T, X6 z4 @“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
9 B. O1 V( [) O+ e$ h7 Z
* K7 ^% C1 X9 h, m0 L$ Y6 c5 @“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”6 C) q- \7 E+ g
. E% c1 R1 H% f q“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”8 M/ _, H7 g8 {0 i: S
' m0 E2 L) N: P0 \
指正继续着,“维护秩序”也继续着。( k" Y5 L5 x8 U/ U) d$ q. J/ |' d* ?
3 M& ~; Z5 O4 g9 S# M4 O“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”( Q0 @8 N1 H: Z; h) Y" F
' E' r2 D/ v4 s. f
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
# d1 p# ?3 ~, y0 u$ v( H' ~3 Q9 p% T9 U4 Y7 u
“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
) G* @1 W, `. a8 K& M+ M h! v$ Y% y b4 }; \4 P* t
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”
% m* l4 ^/ [/ Q H9 f6 ^
% q5 d& u; ?% t/ Z“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”
& h4 }0 z) i7 z# P! u3 J8 [, T2 w9 D. t
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。1 `& i1 ], f* w6 M6 b- j
_8 T( Z8 [8 J* V# S; z1 、适用范围
, A) d8 P3 b% m0 w4 t# T5 O* b4 w, V
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
) k$ R! e7 n% o, U8 {$ ?: L4 c$ Q7 C7 A4 `# A n; f- |' ~
2 、型号及其含义+ i. S& W+ d( y# o N3 P
% i1 G0 J" R$ l* y
HL C - 3X Q 01 CY
- Q3 p, C0 }' n2 \ A企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
' p. r9 D. E4 O$ N! t. u$ F
7 E0 u: }& Q3 q4 o+ [* K: z1 B二、产品说明及主要技术参数 $ |( B( b) V6 t3 w
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 5 W5 U- T; {- U: X
额定工作电流 Ie : 25A
- ~6 D- s+ `6 Z0 |* ]0 g额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) + P3 q8 q* z& w& C& F' U) R
额定绝缘电压 Ui : 600(V) 3 j; u& O5 r5 n( W7 E( N1 \! I" i
线圈额定工作电压 Us : 24(V) 9 j; k/ k5 J/ q: R
机械寿命 100(万次)
3 w T$ e" m9 J电寿命 10(万次)
( Q" _: l b& u7 _' L* n9 ^产品说明 1 、产品描述“
& | Z9 X) `1 C: b: K0 I+ @7 q( }+ p$ _/ m/ X) ]
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
# f4 i/ k3 E% U0 q5 _% D/ q( c4 ~! O/ e. k( `" M
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。/ M) G8 H, s, k+ @6 Z
6 d R3 A( i" J1 M
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”, }: }5 N8 c& Q3 y, C
2 M9 _/ g% i, r1 A
* p5 S, Q- H& P0 x0 ?“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
! X- S, g/ x K; m; g$ l
' S, }, N- U. Q$ L# c“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”
H0 z1 Y+ Y: _1 b0 y" ^6 x/ x9 N$ A+ w e* M% z
“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
' q7 S! i: A6 `. H( l: H有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”+ v) a; j. F8 F6 W% I" j4 U
q# ~8 I& O. Q# Q. C$ i W4 ?“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
+ K t7 W3 K" k# E5 o0 Q那样容易误人子弟就不好了”% U3 L7 M; A5 @9 {% q
% u% [; E8 R4 Z) g5 V1 }% P 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。& k% Y& m) |8 l: D! o u* z
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|