 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
2 `8 |* H0 W" x. r一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
4 R, F# s/ e! O 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
; a! @. k2 d; F+ M0 p: j之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。3 D# }$ c5 F" H* I
下面是援引和点评。
9 [* |" g/ k! \3 ~( N# g4 L# ]" ]% f6 w% ^/ G, q6 \
/ g" d! |3 k0 [+ h" N
油沙安装电工经验浅谈
( l+ {6 G6 D3 }“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。, f2 _ U8 Z" k! t0 C3 V. Z5 N
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!* Y% z# X5 A# g: I4 Z
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:7 C; W2 E3 |% @1 Y
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 ' l8 a* X& M# B! T3 @9 [8 [- Y
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
! W" ]2 Y; m3 y3 q i) S
' |/ x+ @6 u" h& Y @: ^* N作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。
* d% L9 ^% A; h( h+ L/ j3 x; Z0 ]3 \. x3 V7 \7 ]- P; @5 r6 g
“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”5 o6 w3 C: Y' R. X8 g
7 j) x+ c2 q: @, f0 Y6 H- q“谢谢您的补充!”
0 w0 S( r# u8 I& i2 K* y6 L8 J- [$ o6 P o1 H8 S: u
“不客气!希望继续看到你的大作。”
2 i4 W- h: G) A* y+ E- O2 C) N0 L. P/ V8 X# z n
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。9 j. C# s/ i0 I U
续: I; [, z" C1 J2 l7 b+ L
$ u7 @3 h( U2 ^+ Y“-------使用的电气材料有些不同:
( u* Y2 |' i" D4 `1 X) Z* K 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
) h0 Y5 S; G8 G, e4 m 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
2 [4 e, e: b! R3 v 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
! j$ U, [" ?- T/ P3 o& Y$ ~0 T% Y0 I3 `+ y- c- E: P
作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。0 P: v1 V4 b5 e( F
6 U* A# Z f7 f3 \4 G- Z“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。3 l2 F8 Y; _6 P7 D/ L: P
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。) [& Z! g% F' p8 L6 P- v
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
0 H9 D$ C9 u8 M+ T
+ x% Q, P1 U9 y3 j4 h. l% Y看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
9 V- S0 b# P P; B- I l% J! w4 U
“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
/ p5 ~" B6 C& e3 P7 w至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。3 t1 y, ~5 l: T3 n$ J* ^. m
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
$ A* Y6 f' F. E5 g; K7 ?+ X& Y# i$ ]9 {
; N: f0 y6 k2 e, }# ]+ h# n“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
1 L+ q$ B- G h3 A6 h V/ \' t* b* s+ U8 V1 O! }
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。7 M8 b# T0 ~2 s9 @4 _0 I* D
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。/ ]4 z' j" }- m7 C2 }8 ^
0 h( {$ c5 u% `3 g作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
+ K: B3 c% L+ h/ C$ j5 |8 i! |% R$ x0 i8 ?$ E/ p1 @
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
, l7 r8 H$ p2 I# A1 o. o6 y* p4 j. A& f+ E
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。
4 P0 o$ O3 i" t0 C# \! `; b4 }3 W8 i
7 M5 {1 C& [7 b
8 s3 _" N' V8 n7 {2 T“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激* V8 q. a% ?4 E2 b- `+ @; D
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
+ ]" j& q- ?7 J, h% j7 ?+ V
& B4 g) A- ^- b/ B) ]( u9 j# @看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。" {) Y6 P# C. j* _
. A3 Q$ d5 {( Q" @/ O; o/ ]6 }“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”3 q2 q; H" A* x2 F6 D7 v
4 M$ \, p% j8 f2 F7 ?3 d
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
# c1 ^( [8 U8 @! _6 B# T$ [
$ Y* z" K: _, U T“三,使用的元器件有些不同:1 k/ K& e) [3 M1 v
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”7 K- F7 M6 n( B" C* l9 r
2 b% Y9 n s6 k4 e, s5 }* A经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。( _* L9 m0 I& K
/ b# y7 `. n u' X5 V* }0 a8 X“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”+ X0 E+ N% E+ Q2 x" b
% `8 c: I; i _# N+ j9 X$ [看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。- ]# J& } B3 q; Z- {
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。
/ j) W; j: i( p; D
9 z- o! i& v( X- c! _“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
3 s& X! w* Z9 x+ L9 T9 j& P1 |
气氛有所缓解。
, Y( {, w+ k4 m0 t9 B0 Q( e$ F" z# P ~6 D2 C
M; m2 `. p# y; Y8 R% A& ]& u“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”
, x3 r* T7 D+ @% o; r1 {. Y9 z* w- o3 [+ N; R7 t
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.. w9 } i. [4 [/ H
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”6 `" r" [! x% ]- ?# \, {( O
3 C0 O. A4 }) _' O3 N& o& K# `' w又一位看官站出来指正。
' e2 [ _/ e" S
8 G. U! _' o4 s. P( H; ^“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”# L0 ~; T; \% u# W( j: }2 m
% j0 R+ [& ]6 F0 {6 p
看得出作者是诚心想弄清楚点东西。' _* \' h% y1 I3 D: K0 m6 }
- a0 Z9 N+ a: V$ o% J. @“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
' e; `, K* `" p& d& h1 U$ z- _0 |( t( P% ]& G' D( U% j
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
0 \; K3 `" v8 ?% v( d4 N( Q/ `. I' f- A1 ^, l3 {1 }! }
“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”. z% ~* B8 Y+ @9 f1 w E& u
3 G( t6 q0 i" K$ C O1 B2 q0 x“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
/ a5 t( w( |, k( S% R% R5 z1 A4 p* k7 |/ d5 Y7 D/ H" d
又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
; H" p- Z! f; ~9 q0 N/ l) K( |
3 M) w- y4 w9 _$ u4 u6 y, V“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
2 x+ C' X. J6 L5 g @: J
6 D9 U) |+ L6 h/ Q: _$ P' N8 c$ V* Y作者不得不中断思路来回复看官们的指正。
8 P5 [& t9 ]; A8 e2 x0 S& K1 @7 w0 a( r# P6 K3 S6 Y: q
“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”) H! k* A4 O- I. z/ g
# [: E$ Z0 i! H$ W- Q( ]" \“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”% |) A. o$ U0 T% }/ P
8 I) m5 ?2 ^8 o- B5 G% P9 C$ B5 r0 S“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
6 _. S# s. N/ A' B7 n$ {
( J8 F* [3 {' _. o# |0 lCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
% [" M: J+ G; }3 F$ d9 K6 o. c! S2 h
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
, w, p2 I& m- p7 z% W9 |
+ M& a* J+ w6 K! D1 P) p N- V3 ]2 A+ [$ O6 i( }: {
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”' N5 v; H4 a2 j a
/ v, Y+ c1 T$ ~8 U+ [0 ?5 E& z
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”& p3 m7 b+ j& |9 K7 O. [
8 j% J; q1 s9 ]$ {/ ?“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
. y1 ` G+ [, U5 D
6 _7 N3 e7 Z" d# r# m. W“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
4 V- z6 b9 H' o: c5 `
( P6 P2 S: E$ `4 w% ~% _“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”) X V5 V$ g% k( q1 \
2 ^3 I# f7 ]( a5 K
指正继续着,“维护秩序”也继续着。6 ]6 d& U9 \9 R
6 f- S7 D5 [" l) g' M1 H: B
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”# {+ Z3 D) E. P
; ^& [3 @3 w9 ]8 V2 Q- O
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
0 E. Y: s7 g7 W2 A4 B$ m! G) [ p* f6 r/ x
“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
1 v: k) p4 j/ v, X) V5 e! J3 J7 B0 P$ C
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”
1 t9 d4 T: x& ~" w" f( E' @
0 c" s, v# f+ Q4 ?/ j8 {' @“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧” S" S/ s" G9 W9 Z- C) ~) k! U
; s# m {, l; N6 V
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。2 R3 Z9 X! G0 f, O9 O
1 \1 x6 k2 @6 u( e7 y0 C
1 、适用范围 h& j8 z- C; w# O
% M; Q& C/ {" {9 ]+ j$ ^HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
1 k% `, @" a( X5 Z" W
. `) |2 \$ l+ v* A7 |2 D0 r2 、型号及其含义/ T( m0 j+ p2 t. ^7 z8 Y7 b0 h& ~
5 T* U3 p4 Y( Q; _$ p
HL C - 3X Q 01 CY
' G0 i1 Z$ d' m" @企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 N I8 X0 B6 E0 d+ w
2 j; f u9 G, n N8 B3 V2 A二、产品说明及主要技术参数 " y. y2 j+ e( G7 K$ F2 c
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
1 L# \: g. S* [$ i9 ~. i额定工作电流 Ie : 25A
/ y2 S7 K# }$ D' _6 E+ h/ F9 \" [9 w额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) ; V i) M {8 e' j
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
% {- B& _5 A u: w. R8 S$ H线圈额定工作电压 Us : 24(V) 9 p8 B# `! \$ n. j) \$ Z# `1 o! }
机械寿命 100(万次) 1 R. D& c/ t) s& I% \* o/ f
电寿命 10(万次)
7 y% @4 ~+ X* S! L8 U+ D产品说明 1 、产品描述“" Z! L0 L0 N0 G, C, o$ b& O
& y- U( ~4 t$ j0 x& _' _$ m
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”& j/ D5 d/ ^- `! e% M! a
3 Q8 r, Z) `) f/ c9 C8 u2 r
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。9 J% p+ J: ?- Z
9 l7 @9 v8 C G1 T1 f8 s“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
( }2 l) x0 o9 H: o! ]9 @2 z+ D& H% Y; G8 O
' D$ K# q, ^; V
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
3 T5 |1 k( I# G. C+ X7 M8 T$ S6 @, s1 l" o+ a9 k+ D) n$ v1 T
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”7 O, ^1 s1 l# ?7 H# Z' q8 Z
0 H+ Q9 G& l. _, o! U0 q“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!2 [* A' K* y2 I1 {# S3 ] k
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!” O" X7 m5 z2 W& H
0 B( p: }6 z# N4 n# K* @5 u. N5 T
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
) [, u! H, j) [7 r那样容易误人子弟就不好了”( L9 b" Q, \- Y% g: O9 n
! O9 I4 }3 S0 `! p9 w0 E 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。
6 {, l& R5 d6 a j: E* ` 其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|