 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
8 O/ |% t+ J9 e( e; Y2 V3 D一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?# v7 c- \, A& d9 o5 P# T; X' F g* e. B
俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
' b o) W5 a. l) ?& i% h之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
$ r) f v" B8 ^) ?) ]" Y 下面是援引和点评。
5 K6 w7 D ?" V. h5 ^' l* m h3 l
# a1 d {- p( {' v; @& b6 k; ~8 f) D5 Y
油沙安装电工经验浅谈
. } [ t( ?( ^! g1 K5 E“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
9 x( _& K( c5 d" a6 s3 Z4 w2 ? 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
* V3 m- l, l, a7 r* p- d+ s1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:. F! P, e, B# O( \. \. s
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。
% X# l0 a6 C) T3 J e-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”6 v1 P$ S4 @/ }- Q
7 ]6 V# a* E% J" L
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。* A H3 f" M7 {6 O
# c' d/ ]0 `2 w4 W5 v
“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”1 t/ t0 A8 I5 n, h7 v
, K z! X# \9 u' G! l$ U1 z“谢谢您的补充!”! d% N5 q' s5 e/ O& K; ^
3 t0 i4 B& `; [3 P, z% X“不客气!希望继续看到你的大作。”0 b2 f- [6 ?( g( u; O' n' e4 u( T
4 L/ W% J9 [! `- G' I看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。
8 I2 l$ F9 \( L续+ }, j/ Z) C# c" F
! |& ?$ |0 F1 ^; W! U
“-------使用的电气材料有些不同:
. \) q* b. A& s1 ?' X% z 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).9 N! ~1 n5 }, Q, ?/ I3 L% n
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。0 U1 l. q* ^+ W, s2 M9 Q$ u/ N
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”3 w# I+ j) o0 w2 ]! c- t8 @9 q
1 J5 k! x6 ~, L! t Y作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。6 | h1 x/ f" g
8 M) k0 M; c3 S. P“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
! @, g; ^7 A4 w0 g5 H/ b- F至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
2 A2 A: Z7 E0 ?( y( D建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
$ T g' @' o' X s, U0 m8 H
7 ~% i6 d9 R$ h' M+ [+ r/ G9 r- o看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。 d8 f) l/ F7 X$ b0 v
: O. V% Y, J2 [2 F4 ~“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。- r* A( B# J3 U& s: r
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
+ [! B$ K1 @! a4 K( r: e0 Y建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
- [+ j( h6 A5 \2 X5 o
, H3 x: v9 [0 P1 Q3 Y4 r4 e% ?/ ~* R( C$ W; \% v6 N: e* p+ o
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”! X# z6 Y9 {9 g+ Y! o
4 n' t9 h) J3 J F/ c! h* w! \
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。' z1 M2 b# E# E
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。8 z( M0 w" w8 t, N- W
# Q6 s5 d E' T! p& M2 H
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
( g2 f; q. L6 ?( G- p! c8 |0 i H$ x( R% K4 N
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
7 {& d/ G, x) {7 N- Z- ]
+ _; ]: H y _作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。: L/ z C4 S% s: S7 d" b3 F% C
+ r# M' [# c j( J* ^% r1 h
- @7 Q' o7 L* a8 ?% Y& e' i; t5 J# x
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
1 n, h! m* r/ L84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”+ J3 W( M. a- L
, M: J* f, H! J看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。* ~# C5 a& X* v: x' n, p
( k% e4 C2 s9 t6 P$ d
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
3 g+ }" I( O) Q) {% U
" j2 f; C! j9 z+ ?4 u4 l作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。0 ]. v: D7 O$ S& Q/ l- D) E
* F5 R) f. u% m& [" A- _“三,使用的元器件有些不同:, D K i( n- g
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
: s! @" v5 h Y/ M! V! n5 ?# o, `( f3 a |
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。6 j: G& _2 @# Q h3 o# w
8 h6 V4 N7 w/ a0 o# p“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”
# x% U' `) p2 z$ h( l5 Z6 c
: w( |" R7 ] |看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。2 P6 Y" m% ]& r+ H, H& q/ x
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。; U8 k- w3 R4 q* r0 l
) D) N& u. ]3 [1 A }“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
$ z. V. q3 u6 e0 @% S9 `. I- {8 ]3 r7 S
气氛有所缓解。
# ]# m" A5 A& |4 e) W3 a/ {# s1 V# s: [! j3 m
+ J2 u2 u! F1 d3 b“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”
, o* p9 F( q% v9 D
; |9 u0 ~: ~( s" f/ }' E+ \6 y: W1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.- o% [7 s; H% f# l6 T) {9 {
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
: S7 _" _2 Z1 a' h% @) S- x# s( b2 |% u6 R4 S; f& c! ~
又一位看官站出来指正。
& _+ \7 z/ A2 `4 a& V
: t g2 \- @1 Y( j) l' {' a, D“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
1 A- W5 r2 ?( U @3 }) F [
' W; P8 X; O5 G5 F+ t看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
! z; f% o) z' T! m' o1 T; ?9 j2 A# X
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
+ a. W% E d* `9 @$ H. D
7 m; r: {; t8 ], \, u“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”* g. n) l9 {& s- g2 H
9 u) b& M! W) M8 y0 R0 g/ F' Q! ^$ |
“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”3 ]1 d u6 g0 F7 N1 F' T
8 h' b; t. Z3 y
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”: T! ]5 ?6 ^3 S( L- H% n
9 b2 C- _# N8 T又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
( M# {8 n0 S x0 R, _8 y1 C* R
# x6 f: s& Q) l# U, ~8 B2 \“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”: S7 O( ?: c6 Y9 P! @% S
8 w/ Z5 d; r/ r% L: L& y1 G# c7 y作者不得不中断思路来回复看官们的指正。
+ M" M& o2 W R+ x! P5 [% D& [7 b! k3 h6 s9 g
“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”. v9 R+ i2 t/ F: K9 @" B
@2 [& L: A5 k- N3 H9 }0 g( g“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
) s" C, A2 c8 e5 U5 A
/ g) V7 e$ ^* Z7 _# u) f“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
1 i5 V6 d! r, ~# f) c% R$ i2 T4 Q
, [, n7 Z3 `# g3 k. qCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.% o# W6 c% x! @3 g
/ B; Q) ?- z# m+ O
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
# O5 x4 W) T5 }- l4 e+ U8 ?, |" P2 w8 q' S8 D
, j2 k; M$ |; G: j“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”% V7 H" l* j8 o) r
9 W$ {- x$ k5 _; U
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”
. Q- u. U8 `- z& ?1 L* U$ a) q1 U- \4 D5 n7 ?
“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”2 x, Y& s1 F2 N& Y& J. H
1 H- p# ?2 P8 f9 ^“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
6 e0 k# F9 q8 [ v
$ c# B6 f& S/ v“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
$ H5 w6 ?9 z5 P: p9 k: B
9 m4 A' W# ]2 H/ `; V指正继续着,“维护秩序”也继续着。3 w5 n% C- u' E1 K9 G* H: T: ^' d7 e
1 d% I6 z- ~% }2 @ {
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”* r9 r l ~" g
) c5 M# |- v1 s3 H& i9 S: R: X8 }这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。( g7 {, T) h I' i8 j
7 Z3 w2 C. W3 H) J* w“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
- s- R3 J8 Q( R5 P
9 G: \) L% z8 ~ a0 j. R: \3 Y“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”
* B. p4 d. m5 Q1 Q% B) L# U4 p6 v, A, m. e. u
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”2 h5 c, v1 p0 o$ w$ p w
+ A- D( n4 p% {& E8 R“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
, ^3 F. Z5 J/ i% J
% B5 i* o$ x) k/ s1 、适用范围, z$ i' A6 w" G8 W: N" E @; ]
) X& a- |, H9 w5 i' k: a \
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
) I! Y+ w- g. G; K8 Z% Y3 c
+ L" Y" U" g3 Y2 d% }2 、型号及其含义
( h8 ~; w* l' s+ P8 C8 e( v y
2 M c% D. F. I+ G$ e* ^' S4 YHL C - 3X Q 01 CY
# v8 ]) E4 j, L4 K, T企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
$ e8 l" u' ^7 u. y9 P3 w
# _3 y% F- b3 w( `7 |二、产品说明及主要技术参数 9 k# y4 E5 }5 f- r$ o" k
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 8 u- P# a9 b& T
额定工作电流 Ie : 25A
/ F. s; c( s" k! Z6 `/ N额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) 2 m# I- o7 U2 R( `* T
额定绝缘电压 Ui : 600(V) & j; f- R m$ ^% p, f
线圈额定工作电压 Us : 24(V) Z* s. W! M9 `- B) [
机械寿命 100(万次)
1 n" O6 _1 @; p( G* E电寿命 10(万次)
, m% p+ n7 j! @) C- h产品说明 1 、产品描述“
# d0 b1 T% M. n/ r# S1 c$ e# E) i! l+ J7 r: f4 g. u
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”1 G7 O3 K, N) S
% K7 g/ b# i! \" M! _- u1 }
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。# ?$ z V8 U, c3 d& X+ k: y
7 k) _: J+ U3 G2 W& X8 `) @4 i& m# ~“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”7 E) W6 A2 D; P! S1 e
( H# _4 x" [+ C( n9 X9 f1 B2 ~; B# A( e/ N& X" O, S
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”' U4 H4 X% _; ]7 B
+ w# i5 [3 M5 Q“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”7 M) S0 z: D/ ]( x/ Z
) V ], z. w) N+ r0 \2 H: l2 s“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
( u6 h8 z9 e6 ^有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
m# w7 b! _ U! s3 `7 {
. X/ C- L4 R; [8 a) s“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
/ J; n' }. b! J那样容易误人子弟就不好了”7 ] a" i; T, L: M% Z
% m+ }# f0 x5 s: f3 k& P; J 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。