 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
1 h- d9 c" V4 u一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?) l/ D8 P; ~; U
俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。; O* l" o* Y% p( f/ g
之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。; m. S/ u& p$ M0 [9 e
下面是援引和点评。
, O* j! b3 o2 B
* W: z/ S9 O" I' n/ ~
K) {6 d& l: P. B' z 油沙安装电工经验浅谈
1 x- y. Y8 G; J6 Q3 v9 l“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
8 @' b2 J' V. E/ ~$ y 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!! z$ t" I5 x0 m; e8 N
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:# e; i4 j b/ ]6 J* F
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 " ?# y) ]2 R: A' V1 J$ k! U
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
0 T& n* y2 w4 z% e! `( j E4 R, v9 l' P A9 ?4 W8 R$ F5 E) |
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。
$ h2 p, U1 e1 Y* B! g/ h) H! c3 \; i% _( p2 O4 C1 ]* |, j+ f- {) @( `* L" R
“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
) m2 L' {) D+ a* ?8 l$ f5 K. D6 k* q' I& I
“谢谢您的补充!”
( v! w: P2 b8 w; I: p' y) Z. z) J' W
“不客气!希望继续看到你的大作。”! f" g8 ~+ q+ j% Y* k
1 G6 g- ]' v( u& [, D5 V% f: x: p) {看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。
# R6 u, v m4 X9 k续
5 L7 ?! P# r0 G5 ?
- N) h! K% o) o/ Y; A% M“-------使用的电气材料有些不同:
& m5 ?9 }& C1 o5 v( G0 C 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).0 _2 b3 P# J( E! ]1 F
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
: [( c: O) |+ J9 D5 Q4 u 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”: a" b, b P5 o% m6 j" f# k
, N" G' C7 d# c' f8 c# ]* |9 s/ c6 t1 L作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。& f1 j4 l# p' i5 Y5 o% |
$ ]6 H( ^0 Y, Z# c8 |, |
“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
" J7 b, B$ z- ]至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
. `9 W, a, ?. ]; r' i建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”8 {! \4 q( j6 L( ?, e& x) G7 ~
+ I1 B) @+ E# ]( j
看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
' g' D6 ^8 ]/ w' ~* c9 _
+ s0 O |, G F' e. j$ @9 \“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。6 @1 C0 J! N ~5 h
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
! x* b ^4 E- e7 Q' h% \建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。( Z- a" K5 N( O4 ?: u [. c1 i
+ v$ V" J% A# a& ]' M1 Q( G
! y, v+ r, T- g! `* P“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”9 R; E9 u- O7 A; n. U$ U2 O
" n9 l) \+ V1 Q4 E. r! v# I) D
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。, d8 r3 E7 s; B# r' m
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。, V' R. F3 G7 {- B' A
3 d8 b( F) i: b, y
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
5 Y" {: ]( g# j$ v
3 {1 l) Z' \% e“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。& C# O! h. O; A# O
% v3 [, O- j, r$ ] T) J: ~: T
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。$ T' N% n6 a* U5 J1 a: A, r
a. r b+ Y" G) o. s, n8 g* d6 s; b# L6 N% m
" a: F9 _ N5 H4 R* M
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激5 ^! E, n& {/ q' b: o
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
# d" |2 m+ y4 N7 }$ ^
& X( \- e# H/ `, e( S看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。 N! r. W3 X; E
) L9 V2 h7 j3 e. w“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
; n; y. h1 c7 ]! B3 l$ }
z0 C6 N; r& O作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。2 N+ e& z1 `$ F. X4 y; V8 O9 ]) l
4 w4 \4 }; T$ @: f& f: }
“三,使用的元器件有些不同:4 R9 K4 ]* |) Z8 ?) B0 H; ]. m+ p
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”- M0 |( [: n9 q) u. k9 \- P
, s6 y! _0 H7 H0 z3 P; a. b+ V经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。
0 ^, {5 }9 _1 o3 h
% l( \7 l( B7 L( \“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”, F- u& J9 T; Z% Q+ q( S) _
& Y$ R- ]$ |+ v看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。. _+ g. w2 G& s% j L, D
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。
% r- E/ ^- e4 u1 x' z: L) P" v7 n, @% ?- c& V* d+ o
“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”6 @6 x- r% ?* p; p" ]# ~# A0 M* e
6 Z/ x5 k* X1 P8 {; B. w气氛有所缓解。
1 k) x; T% v/ j% w1 r/ p5 c. c/ b# o1 b
& J: V; C5 R% [, B& W( G2 y& K h
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”4 R4 B- J# ^6 h% F. c
' q1 [& w( F5 ?' L* }* c
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
) X7 `8 |5 d& G& c7 J2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
7 a5 B$ v; K$ f6 X |2 n" N* H/ s5 r" h+ I. R' u/ }8 }- M! H
又一位看官站出来指正。" w/ U: a. ?6 T+ m u; F& y. K
1 S# d& l# T, F5 }7 V“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
* D1 w% r3 W; l
2 @9 U. u, O# b' |看得出作者是诚心想弄清楚点东西。! h% k( }* {7 }1 r2 N8 E
# a+ C2 j/ D5 i: ]6 @" E4 U! ~
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
4 a3 a+ G" G5 W; K; Q! I6 T$ p; [5 f! E$ Q( L4 J
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”, k3 V( m- }8 z" j$ i
% E$ {! `: b( M0 O2 P“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
+ C) f" L1 v: y C |( I% T( l3 n6 t% M; A7 ?- f. H
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
7 R% l% \: c" z) O L+ a6 ~% t" d* B' k) z3 O
又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。; e/ f: w% u+ s0 d$ }+ D
" S7 w. ^& d3 ^8 K
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”5 K# g% t$ C5 H+ d
" L% C& [- k% D0 V% S: U作者不得不中断思路来回复看官们的指正。
0 ]0 M" _/ N6 i! Z- @
$ y$ Z6 [, z% J6 q5 |# d“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”
# S$ C! E( g% U4 x2 k9 g
$ P+ p7 O0 K% ~2 b“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
- u+ v& q, v7 q& U! F% h( P/ S4 S. P$ @1 V: d* J* C% ]
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”0 V+ I1 a$ r) C4 V0 d7 Y, }
0 t. w: Q5 e: @* H$ o' @9 v; f
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.. A. G: U0 x. T" u: A+ X8 Y
* @% s* I2 u( q& L其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
6 |/ Y/ y( q7 w+ Q6 v3 L
: }2 C9 |( I% ]: J2 r Y1 c! z, i7 m N, s9 L- `
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”
, U6 J# }3 t% P, W" \4 v2 W. n! o; k
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”+ A# L+ u8 i1 l; P: C
" j/ N$ {6 Z: Z“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
; Q: b' n6 J) \; y) O/ ~+ S8 b/ k& a7 p H
“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”) H' r5 y3 J) Y w Y- }$ ]& r
* `* h- Q: M7 p3 \“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
+ L& h+ u w4 a* ~4 c& z0 l9 o0 K( ~
指正继续着,“维护秩序”也继续着。
) X2 ^9 f6 }& ~( Z# i+ [
* U; R) T& D" W+ y1 h2 z8 g Y“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”. i U' ], z0 s3 }9 E
7 P9 ^5 k; A! a3 S5 X# G6 B; ^# e这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。$ ]/ j2 T8 Z: K9 r1 D) v& z
3 y' @! Z/ Y& M+ @% a
“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”! c4 ?2 I7 Z; P
1 O [( e, s- w7 u) m& n0 D) D, w% P“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”
- b1 N7 y* x! }5 E6 M) c0 Z$ r
i+ C' c3 B& J# H“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”2 H' \8 M, y/ O( K* p& V. k
5 m) r T% z- i M$ \4 ~) i“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
1 ^ c7 B; ?2 ~( q* E, [1 E7 L2 g+ }8 ~% Y/ q3 F; k
1 、适用范围
5 O% w: F' w2 _8 C0 ~& Q+ h- |$ b8 r- k# j' L8 ^2 h
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
! Z, U' i" B: J7 R( m' V4 R% \+ s0 O9 T7 t
2 、型号及其含义 [- d. |+ ?$ ]: R( Q4 Q$ S! O3 ?
( G2 q/ a: X- _+ i! R- c3 ]/ b* D
HL C - 3X Q 01 CY
4 }$ S4 ?5 D: S* R! X+ n) v& O# N企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 ; n' U5 f/ D: P8 G/ A* r- V
$ H2 T9 I% k" ~4 d二、产品说明及主要技术参数 & d1 ~$ n7 x/ p! v
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
: S/ m7 b8 M/ L% B4 a- M1 F额定工作电流 Ie : 25A
4 |) G- L7 }. G0 W! d额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) - u% S! z+ k5 S% X5 r
额定绝缘电压 Ui : 600(V) 8 k$ r# ?- y' K; x
线圈额定工作电压 Us : 24(V) % U0 F1 j6 z7 y/ a7 L# n+ v. x
机械寿命 100(万次) ! }: Z% w e8 \. Q6 D8 V y. A4 T
电寿命 10(万次)
. }+ z7 n, a: y) K' U( n/ }产品说明 1 、产品描述“
) Y8 l) l w0 d! K" r, V, i. j2 R Q3 J7 O
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
# i* V% g% O3 q( V* R" M5 _3 {4 Z! X+ ^, a4 D1 \, p* `$ [ u
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。9 @) Z( c* x4 m) v% T4 S& X: y1 x
: M) }! ~1 j( l
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
1 j- b( X. X/ K3 J8 X/ f, W. J& `7 e( f# ]+ d
! L0 `# S9 e Y `) h“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”# `; d( r# m0 ?; P
9 K, x2 L- H0 X* S! @. `) {: e
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”, f4 P; m y& ]! u
% N+ ^/ w7 t& n9 U6 m
“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
: `. M @7 Y3 {' J有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
8 N6 R+ F! _, z; @1 ^9 ?9 u) r& ?+ n4 v$ |) W6 C
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。& v7 A$ d7 X# n( g$ _- s
那样容易误人子弟就不好了”
2 e6 u5 R0 q8 f# O( ~( p" p8 k
$ N0 G, G, S: P5 F9 C/ A4 F3 i 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。
) L+ R/ K, p1 D+ {( a 其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|